Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2022年环境影响评价师辅导
发布环保竣工验收公示|发布环评公示
建设项目环评费用在线计算|收费标准
环评师招聘与应聘| 行业信息|预评审会
2024年环评工程师备考全程指导|报名时间汇总
2024年环评师考试交流|资料下载
2024年环境影响评价工程师考试培训!
低价环评考试用书教材|环评图书免运费
考前培训|继续教育
发布企业环境信息公开|发布应急预案公示
查看: 1990|回复: 6
收起左侧

[求助] 求噪声措施

[复制链接]
发表于 2011-12-14 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,项目是做汽车维修的,噪声主要来自车辆进出时的噪声、维修过程整形、组装等产生噪声居民点很近有20m,项目等效声级在60~80dB之间,措施:(1)、机械设备合理布局,使高噪声源远离居民区布置并安装减震装置;
(2)、所有送、排风机均采用低噪声优质设备;
(3)、合理安排工作时间,避免影响周围居民作息;
这些措施不适合吗?还有没有什么措施?急~
发表于 2011-12-20 10:08 | 显示全部楼层
车辆缓行、减少汽车怠速时间、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 10:29 | 显示全部楼层
首先,项目选址是不是那种开在车库里的小维修点,根据有关规定,在居民住宅楼内禁止开办产生噪声和振动污染的娱乐场点、机动车修配厂、加工厂、印刷厂等。
专家是不是让你弄个专项,做预测啊?
居民区或者商混,不是1类就是2类。
噪声预测的时候估计项目新建前后的DB差会在3以上,可能要做2级评价。

你这个20m太近了,距离衰减肯定超标,维修,组装应该是室内声源,设置隔声装置。
墙体的隔声效果可以达到40dB,但是是在整面墙没有窗户和门的情况下。 新建 Kankan BMP 图像 (2).JPG


车辆进出是室外声源,缓行、禁止鸣笛之类,这样理论上就解决了。

评分

参与人数 1金币 +12 收起 理由
青朴 + 12 积极参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 13:21 | 显示全部楼层
这种情况,只能是在传播途径上做处理帮助会比较大些。
简单的把维修车间给密闭起来,设计好里面的通风系统,合理布局下进车的通行门总成,设计隔窗。造价还是可以接受的,做完感觉很好的。

我们公司做的整车半消(参考用)

我们公司做的整车半消(参考用)

我们公司做的整车半消(参考用)

尾排系统

尾排系统

尾排系统


只要这样做了,其他的不用管的。
不清楚楼主是环评单位还是工程单位?

sjf.zyme@gmail.com

评分

参与人数 1金币 +12 魅力 +2 收起 理由
青朴 + 12 + 2 多谢提供

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 16:46 | 显示全部楼层
哦撒旦打打多少分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 17:24 | 显示全部楼层
4楼的工程看起来挺好看的,汽车维修点的可能一般不会这么做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-4 11:45 | 显示全部楼层
学习。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-2 09:22 , Processed in 0.152915 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表