[求助] 汽车修理厂环评排气筒的高度

[复制链接]
发表于 2011-12-23 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,我们接到一个汽车修理厂环评,请问喷漆车间的排气筒的高度有没有规定啊
 楼主| 发表于 2011-12-23 16:09 | 显示全部楼层
我看了  大气污染物排放标准,在200m范围内执行标准值的一半,但是排气筒高度最低是15m,业主不想做怎么高,而且比较了其他同类的企业都是在高出房顶就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-23 16:55 | 显示全部楼层
嗯,只要通出来就行了
但不要再商住楼搞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-23 19:18 | 显示全部楼层
在周边环境不太敏感的情况下,高出房顶也行,排放速率按大气综合排放标准的50%执行(注意:不是浓度)即可。

评分

参与人数 1金币 +10 魅力 +3 收起 理由
122785083 + 10 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-23 19:51 | 显示全部楼层
通过外推法计算其达标排放速率,只要能达标,低于15米是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-26 14:08 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-14 16:46 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O哈哈~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-25 08:17 | 显示全部楼层
半径200m范围内没有建筑物的话,正常执行不低于15m即可,反之,则在15m的基础上高出该建筑物5m。不能达到该高度的排气筒,应按照其高度对应的表列排放速率标准值严格一半执行。