收起左侧

[求助] 锅炉大气污染物排放标准燃煤锅炉氮氧化物没有浓度限值?

[复制链接]
发表于 2011-12-31 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
锅炉大气污染物排放标准燃煤锅炉怎么氮氧化物没有浓度限值?执行什么标准,火电厂?听说新的锅炉标准快出来了,什么时候出,但是报告也得写,等不到你出来了,请专家指点一下。
发表于 2011-12-31 11:33 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-31 13:25 | 显示全部楼层
锅炉排放标准没有要求,至少燃煤的没要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-31 15:35 | 显示全部楼层
1、脱硫设施不认氮氧化物削减能力
2、不执行综合排放标准
我是这么批的:
1、参照执行燃油锅炉氮氧化物排放标准400mg/m3
2、产排污系数核算总量,纳入统计
3、验收需监测NOX
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-2 17:28 | 显示全部楼层
没有标准,个人认为可不执行NOX标准,但需要给出NOX总量,大气污染物综合排放标准并不适用于燃煤锅炉吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 09:53 | 显示全部楼层
各位同行,我有一个意见,不知是否可行,请大家指点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 10:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 bingningshi 于 2012-4-16 10:23 编辑

晕,不小心发出去了!内容如下:
针对《锅炉大气污染物排放标准》Ⅱ时段没有燃煤锅炉NO2排放浓度标准,可以参照该标准燃油锅炉Ⅱ时段排放标准,400mg/m3。
理由:《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中,燃煤、燃油、燃气锅炉氮氧化物排放控制标准全部为100/200  mg/m3,(200mg/m3为2003年前建成或审批的项目),可以看出国家的控制趋势是不分燃料类型,排放标准值统制定为一个值,即100mg/m3。锅炉排放标准将来也可能不分燃料类型,也趋近于某一值,而现行锅炉标准中,燃油为400mg/m3,故燃煤锅炉氮氧化物排放标准参照为400mg/m3。该值介于《大气污染物综合排放标准》表2 氮氧化物其他240mg/m3和原《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)表3 第3时段燃煤锅炉氮氧化物650mg/m3之间,而且符合《工业污染物产生和排放系数手册》各炉型直排的系数反推的排放浓度范围。请各位同行指点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 10:41 | 显示全部楼层
看看,应该在400mg/m3——650mg/m3之间比较合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 11:02 | 显示全部楼层
没有标准就不用咯,算总量就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-3 15:35 | 显示全部楼层
好帖,认同算总量