自备热电站项目2台35t/h和2台75t/h循环流化床锅炉,其大气污染物排放执行什么标准?
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)和《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)




若上述锅炉共用一根烟囱,且监控位置在烟囱处,执行什么标准?




备选:《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)和《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)
发表于 2012-1-10 08:58 | 显示全部楼层
《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003),《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)适用于单台出力小于等于65t/h的发电锅炉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-10 09:01 | 显示全部楼层
《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-10 08:17 | 显示全部楼层
《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-10 09:29 | 显示全部楼层
应该执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-10 12:05 | 显示全部楼层
国家环境保护总局局函

环函[2007]351号

关于不同容量锅炉共用烟囱排放大气污染物适用排放标准问题的复函
安徽省环境保护局:
  
  你局《关于奇瑞汽车有限公司自备热电站项目锅炉烟气排放执行标准的请示》(环评〔2007〕102号)收悉。经研究,现函复如下:
  
  该公司自备热电站项目2台35t/h和2台75t/h循环流化床锅炉,其大气污染物排放应分别适用《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)和《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003);若上述锅炉共用一根烟囱,且监控位置在烟囱处,则应适用《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)。
  
  
二○○七年九月二十日
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-10 20:00 | 显示全部楼层
学习了--------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-11 13:37 | 显示全部楼层
学习了:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-2 13:21 , Processed in 0.087583 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表