发表于 2012-1-10 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 feconi 于 2012-1-10 18:02 编辑

风电项目不知道近期有什么新动态啊,请各位不吝指教!!

爱好者论坛提醒各位参与评审的会员与专家:为了保障评审项目上传者的合法权益,请注意保密相关信息,严禁将下载的报告外泄(如上传到其他网站或论坛等),由此带来的不利影响与后果由外泄者承担。详情

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2012-1-12 10:53 | 显示全部楼层
1,该项目有拆分项目规模的嫌疑,立项文件中是否按一次150MW立项,请核实!
2,工程概况应给出工程组成表,按主体工程、辅助工程、依托工程、道路工程、环保工程列表给出
3,现有二期工程应给出污染物排放量汇总表,至少目前介绍的缺失废气中的食堂油烟、固体废物中的废机油,光污染,风电机组电磁辐射和220kv输变电电磁辐射,对改扩建工程的污染源及治理措施相应的要补充
4,风力资源接受较粗,应细化
5,表6中应给出村庄的户数,人数
6,环境质量标准中给出电磁辐射标准,排放标准中缺失《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准
7,噪声影响中有无几个风机组叠加噪声对村庄产生影响
8,当地村庄收看电视是否为无线电,如是,风电的电磁辐射会对正常收看产生影响,要据此提出相应措施
9,选址意见书,不占用矿产证明
10,报告对现有一期工程施工期是否采取了环评提出的污染防治措施未明确说明

评分

参与人数 1金币 +67 魅力 +8 收起 理由
Angellovers + 67 + 8 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2012-1-12 10:55 | 显示全部楼层
一个这个49.5MW,我的感觉就是为了做表而不是书故意编的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-12 13:44 | 显示全部楼层
能收到回帖还是很高兴的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-13 09:07 | 显示全部楼层
1、应对项目依托介绍清楚,其环评批复要求明确提出
2、水土保持措施对弃渣处理不当,就地平整就不算弃渣,充分考虑弃渣的影响和生态处理措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-13 11:07 | 显示全部楼层
没有写过此类报告,从学习者的角度抓小错误,请大家拍砖,呵呵、
1、行业类别及代码应为 D4414风力发电《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),LZ的为2002版本。注意更新~
2、“规划总装机容量为150MW,共分三期开发。前两期工程总装机规模99MW”,的确如楼上等人所说,拆分了。150-99=51~
3、辐射内容既然是另作环评,则应该在前文就表述清楚,不然就会产生楼上专家的误读。
4、“XX省发展和改革委员会以X发改函[2010]XX号文出具了开展前期工作的函,符合国家产业政策。”,个人觉得,再把“XX省”也带上吧。
5、建设性质既然是改扩建,貌似没有“三本帐”。
6、上面专家说了,列出各工程(主体、辅助、配套、环保等)情况。
7、弃渣施工过程中就地平整加以利用,这个是相当于填方么?弃方的去向?
8、二期于2012年2月开工建设,三期也同时开工!明显的....
9、《环境空气质量标准》(GB3095-1996),加个修改单吧
10、上面专家好像讲过了,表6敏感目标的规模问题
11、排放标准没有营运期噪声情况,核实饮食业油烟情况
12、据说施工期可能涉及微型爆破~
13、“项目主要污染物产生及预计排放情况”这个表格,水写清楚氨氮吧(总量控制),噪声缺失营运期
14、“本期风电场永久占用草地面积1.0416hm2,临时铲除和压埋草地面积约24.426hm2,共25.4676hm2,对项目区植被的破坏较少。”与“属国家级风沙源重点治理区和XX省水土流失重点治理区。”,破坏较少的结论下的太、、、
15、“建筑垃圾运送到尚义县环卫部门指定的填埋场卫生填埋”,确定垃圾填埋场能否接收建筑垃圾。
16、P24“将清理出的表土堆放在施工作业区”,风沙治理区,应该考虑覆盖、洒水等抑尘措施
17、“固体废弃物”,貌似现在都叫“固体废物”
18、P34”《环境影响评价技术导则》(声环境)”,应该写明标准号。HJ2.4-2009
19、“噪声衰减公式:LA(r)=LA(r0)-20Log(r/r0)”应为lg
20、P34,首先应该是满足排放标准,论证排放达标的情况时应该是考虑各个风电机叠加;周边居民的情况,没有监测本底,说不清,呵呵。
21、不清楚有无食堂的问题~
22、“建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果”施工期建筑垃圾、营运期噪声等,这些情况补齐。
23、道路的情况介绍不清楚,新建道路附近有无居民、利用原有乡村道路是否交代下扬尘、噪声,车流量增加,对乡村道路影响挺大的。
24、P16/"环境质量状况"及P41“2、环境现状和区域主要环境问题”,应该着重介绍“生态”
25、应该写明水土保持方案批复文号、主要内容及其结论,
26、P43“(4)总量控制指标”,应该为4项、
27、不知道要不要写 避雷措施等情况(风评、安评?)


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-13 13:35 | 显示全部楼层
water87 发表于 2012-1-12 10:55
一个这个49.5MW,我的感觉就是为了做表而不是书故意编的

偶见过的好多风电项目每期都是这个规模的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-13 13:36 | 显示全部楼层
导则的总纲和生态影响应该用新版本的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-13 13:46 | 显示全部楼层
呵呵,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-13 14:41 | 显示全部楼层
建议补个生态专章
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-29 17:10 | 显示全部楼层
water87 发表于 2012-1-12 10:55
一个这个49.5MW,我的感觉就是为了做表而不是书故意编的

发改委都这么批的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-29 17:13 | 显示全部楼层
分期建设的应该前几期验收后,才能开始吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-29 17:33 | 显示全部楼层
1运营期生活污水P38怎么又成了防渗旱厕了呢?前面不都是说的化粪池吗?
2总量指标中应该加上氨氮
3项目中要建混凝土搅拌站?如果有,那应该增加施工期混凝土搅拌站对环境的影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-7 09:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋风小荷 于 2012-6-7 09:52 编辑

好东东~楼主能发我邮箱吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-8 13:31 | 显示全部楼层
  最近有个这样的项目 急需
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册