[环评公示] 广州市荔湾区文昌北路242-272号地块商住楼新增中央空调系统项目环评公示

[复制链接]
flyinglyh6040 发表于 2012-1-13 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
            广州市荔湾区文昌北路242-272号地块商住楼新增中央空调系统项目环评公示
  
项目概况:
  
  
广州市荔湾区文昌北路242-272号地块商住楼建设项目位于广州市荔湾区文昌北路242-272号地块,由广东元邦房地产开发有限公司投资36000万元建设,并于2008年经广州市环境保护局以穗环管影[2008] 9号文审批同意建设。现根据实际需要,建设单位增加一套中央空调系统,为1~3层商业建筑供冷使用,其中空调机房放置在自编E座塔楼的地下负一层,冷却塔放置在自编E座塔楼的天面层。项目新增的中央空调系统是水环热泵空调系统,空调冷负荷1515kW,计算冷负荷1183kW。采用暗藏吊顶式分体水源热泵机组,按防火分区设置整体卧式水源热泵新风机组以满足室内新风要求。该空调系统采用先进的简化系统,不需要制冷机房,主要由冷却塔、水泵、变频柜和风机盘管机组组成,其中冷却塔为450m3/h的开式冷却塔,独立放置在天面层,水泵和变频柜放置在空调机房内。
  
  
  
主要环境问题:
  
  
1、   本项目没有产生废水。
  
2、   本项目没有产生废气。
  
3、   本项目的主要噪声为新设的中央空调房及配套冷却塔工作时产生的噪声,其中空调机房内的水泵和变频柜的噪声强度约为80~85dB(A),冷却塔的噪声强度值约为70~75dB(A)。
  
4、  本项目没有产生固体废物。
  
  
  
污染防治措施:
  
  
1、   本项目没有产生废水。
  
2、   本项目没有产生废气。
  
3、   本项目建成后噪声源主要为中央空调机房内水泵和变频柜,以及冷却塔运行时产生的噪声,机房经减震、隔声、消声、吸声等综合治理措施处理后,冷却塔通过选用低噪声设备,进风口处作消声处理,内部设置降噪声垫降低落水噪声,四周设置隔声屏等综合处理,可使项目边界噪声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008 )2类标准,对周围环境影响不大。
  
4、   本项目没有产生固体废物。
  
  

媛媛媛君君君 发表于 2015-11-17 16:00 | 显示全部楼层
楼主。。。。项目做完了,能发份报告全本给我学习一下吗?拜托拜托了,谢谢楼主打赏!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

wx_s2Nudh2F 发表于 2015-11-17 16:04 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

xiaofeng77 发表于 2016-9-1 09:18 | 显示全部楼层
楼主,能分享下环评全本吗?最近做这个项目,没有头绪啊,跪求
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2025-5-14 18:52 , Processed in 0.076589 second(s), 24 queries .