通化市丰源热力有限责任公司锅炉房节能技术改造项目
环境影响报告书简本公示
《通化市丰源热力有限责任公司锅炉房节能技术改造项目环境影响报告书》目前已编制完成,即将送环境保护行政主管部门审批,按照《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发2006[28号])的有关规定,向公众公开环境保护信息,具体如下:
一、项目名称及建设性质
项目名称:通化市丰源热力有限责任公司锅炉房节能技术改造项目
建设性质:技改
建设地点:通化市丰源路118号丰源热力有限责任公司现有厂区内
建设内容及规模:拆除通化市丰源热力有限责任公司锅炉房现有1台29MW(40t/h)热水锅炉,在锅炉房内新安装1台84MW热水锅炉(120t/h),并同期建设换热站5座,完善城区内供热管网,新增集中供热面积86万m2。
项目投资:5070.09万元。
二、建设项目对环境可能造成的影响
项目主要污染源包括锅炉烟气、生产废水及生活污水、设备噪声、煤燃烧后产生的灰渣等。
三、正常运行情况及风险事故状态拟采取的环保治理措施、污染物排放情况
⑴废水
技改工程完成后,用水主要为锅炉用水、轴承及辅机冷却水、脱硫及除尘用水、锅炉除渣调湿用水以及职工日常生活用水,其采暖期用水量略有所增加,约为553m3/d,其中利用地表水540m3/d,利用井水13m3/d。本项目建设不增加职工人数,因此不增加生活污水量。非采暖期仅进行设备维护、检修工作,基本不用水,也不排水。
采暖期废水产生量约33m3/d,主要为锅炉排污水15m3/d,冷却排污水8m3/d,生活污水8m3/d,冲洗地面水2m3/d。污水实现清污分流,锅炉排污水和冷却排污水属于清净下水,水质为COD:20mg/L、BOD5:10mg/L、SS:40mg/L,全部回用于锅炉除渣用水,生活污水现直接经市政污水管线排入通天河,最终汇入浑江,根据类比调查生活污水中污染物浓度为COD:300mg/L、BOD5:100mg/L、SS:200mg/L、氨氮:30mg/L,污染物浓度不达标,因此要求企业新建一套污水处理系统,将其处理达标后排放,对浑江水质影响较小。
⑵废气
本次技改后,原有3台64MW热水锅炉和新安装的84MW热水锅炉均采用脱硫塔和湿式除尘器,其除尘效率95%、脱硫效率85%。合计烟气排放量约为4.935×108m3/a,污染物产生浓度为烟尘:2000mg/m3、SO2:506.4mg/m3,经处理后排放浓度为烟尘:100mg/m3、SO2:76.0mg/m3。经处理后烟气中污染物排放浓度均满足GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段标准要求,即烟尘:200mg/m3、SO2:900mg/m3。烟气通过现有高98m、出口直径3.5m的烟囱排入大气中。
煤在贮存和运输过程中会产生二次扬尘污染,在有风天气时产生的扬尘对周围影响较大,建议企业采取封闭式贮煤罐定时喷淋,可有效遏制二次扬尘对外环境的影响。另外应及时将灰渣进行综合利用。
⑶固体废弃物
该供热工程所产生的固体废物主要为燃煤炉渣和生活垃圾。正常运行条件下,灰渣总排放量约为52895.2t/a,卖与通化市双盈节能砖有限公司作为建筑材料(已签订灰渣销售协议),需用密封罐车运输。生活垃圾产生量为13.3t/a,由市政环卫部门统一处理。
⑷噪声
本项目主要噪声源为锅炉鼓、引风机和水泵等,其噪声值在85-100dB(A)。企业购进设备时尽量选择噪声低、技术先进的同型设备,安装时做好吸音、隔音、消音和防震处理,再经过屏蔽和距离衰减,厂界处噪声可达标排放。
四、厂址选择合理性分析
1、产业政策的符合性分析
根据《城市供热规划的技术要求》(建设部、国家计委,一九九五年三月十四日),第十八条:新建或改建锅炉房应结合当地具体情况,选用容量大、热效率高的锅炉。一般特大城市单台锅炉容量不小于20t/h,热效率不小于75%;大、中城市单台锅炉容量不小于10t/h,热效率不小于70%,小城市单台锅炉容量不小于4t/h,热效率不小于70%。对于民用采暖,锅炉房安装的锅炉以36台为宜。 第十九条:积极开展联片供热,以较大的锅炉取代无消烟除尘设备的小锅炉。对各单位自建小锅炉要采取严格有效的控制,近期将实现集中供热的地区不应再建永久锅炉房。
本项目拆除1台29MW热水锅炉(40t/h),新安装1台84MW链条锅炉(120 t/h),设计热效率85%,因此本项目的建设符合国家供热规划要求。
2、城市总体规划相符性
根据通化市总体规划(1996-2010年)中指出:
第九十三条:积极发展集中供热,结合城市旧城区改造逐步拆除小型锅炉,远期取消10t/h以下锅炉,实现区域集中供热。
从上述规划内容可以看出,本项目在此选址建设锅炉房符合城市建设用地要求,符合通化市总体规划和供热规划。
3锅炉房及换热站选址合理性分析
本项目建设位于通化市丰源热力有限责任公司原厂区锅炉房内,不新征用地。该锅炉房位于通化市城区的西南部,从宏观角度来看,虽然位于通化市常年主导风向和采暖期的主导风向的侧上风向,但由于位于城市边缘,距离城市中心较远,且锅炉房位于江南城区,方便为江南城区供热,因此选址比较合理。但从微观角度来看,锅炉房周围有居民区,使锅炉房位置相对敏感,从噪声、扬尘和锅炉烟气影响的角度来看,本项目选址距离居民较近,选址欠合理。但在采取对锅炉的鼓、引风机消声减震,锅炉房内壁附吸声材料;建设全封闭的储煤仓、储渣仓;采取湿式除尘器和脱硫塔,可以确保该集中供热工程的各项污染物均达标排放,且不改变所在区域内现有环境功能级别。
本工程拟选定的换热站附近环境敏感目标与换热站相距较近,选址不尽合理,但通过噪声防治对策论述及运营期噪声预测可知,在采取充分的消声降噪措施后,换热站周界外能够满足标准要求。
4、公众参与情况
通过公众参与调查,建设项目周围企业和公众从促进城市发展,改善环境现状出发,对项目建设没有反对意见,因此本项目的公众认同性好。
5、环境影响的可接受程度分析
对于锅炉烟气拟采用湿式除尘器和脱硫塔处理,经其处理后烟尘、SO2排放浓度符合GB13271-2003《锅炉大气污染物排放标准》中二类区Ⅱ时段标准要求。经环境影响预测表明,锅炉烟气在正常运行情况下,本项目废气污染物排放对周围的环境空气影响较小。
技改工程完成后,污水实现清污分流,锅炉排污水和冷却排污水属于清净下水, 全部回用于除渣用水,生活污水采用LBL污水处理装置处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准排入通天河,最终汇入浑江。
本项目对噪声产生大的生产设备及锅炉鼓引风机等进行严格的减振、消声措施,设备噪声对周围的声学环境敏感目标影响在可接受范围内。
本项目对固体废物—燃煤灰渣进行综合利用,通化市丰源热力有限责任公司已与通化市双盈节能砖有限公司签订了销售协议,用于生产建筑材料,项目产生固体废物的环境影响较小。
因此,本项目满足清洁生产、达标排放、总量控制的要求,环境影响可以接受。
五、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限
公众到建设单位或环评单位进行查阅,信息公开后10天以内。
六、公众索取补充环境信息的方式和期限
公众通过电话或电子邮件向建设单位或环境影响评价单位索取,信息公开后10天以内。
七、征求公众意见的范围和主要事项
本工程建设所影响到的居民区等环境敏感目标。
征求意见的主要事项:
  目前本工程周边的环境状况?主要的环境问题?
  本工程建设对环境将会产生何种影响?这种影响是否在可接受的范围内?
对本工程的环境保护工作有何建议?
  其它建议?
八、公众提出意见的起止日期
信息公开后10天以内。
九、联系方式
建设单位:通化市丰源热力有限责任公司
联系人:翟奎林
联系电话:13894597666
环评单位:吉林省石油化工设计研究院
联系人:姜一伟
联系电话:0431-85632155


二零零九年二月
发表于 2009-4-23 10:39 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-28 11:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-5 13:46 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-5 13:50 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-16 23:36 , Processed in 0.067688 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表