[完成] 一个总部经济项目,请专家审查,非常感谢!

[复制链接]
发表于 2012-2-27 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 feconi 于 2012-2-27 20:29 编辑

一个总部经济项目,请专家审查,非常感谢!


爱好者论坛提醒各位参与评审的会员与专家:为了保障评审项目上传者的合法权益,请注意保密相关信息,严禁将下载的报告外泄(如上传到其他网站或论坛等),由此带来的一切不利影响与后果由外泄者承担。详情

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2012-3-8 13:59 | 显示全部楼层
项目占地面积超过一万平方米,按要求应做水土保持方案,根据环评法的要求也应当附加该内容,项目本身很简单,以下意见基本上也算是鸡蛋里挑骨头了,请指正。
P2:原二期工程概况分析中文字描述较多,建议用表格形式列出变化情况较为直观;
P6:对于营门电缆厂对本项目影响的描述上,从大气方面来讲,两者在主导风向上的关系,具体的距离更为重要,若能获取该电缆厂报告中大气影响的内容进行分析最佳;
P21:环境空气质量现状评价结论中结论为“因此,总体看来,项目建设区域环境空气质量良好,尚有部分大气环境容量可供本项目使用。”但之前的分析中只明确了可达二级标准。
P35,化粪池容积和P10不统一
P37,虽噪声源强较低,但由于发电机房距离厂界较近,文中也未给出发电机房的尺寸,是否可按照点声源的方式来计算衰减;就经验来说,排风管一类的噪声源,设置隔声罩降噪的形式更为可行。