一工厂污水站旁边是宿舍,在污水站卫生防护距离内,请问这个宿舍要算成敏感吗?如果算应该怎么处理?(已建企业)
发表于 2012-3-6 16:51 | 显示全部楼层
     头像是乖乖喔{:soso_e103:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-6 20:47 | 显示全部楼层
从环境方面来说应该不算,环评关注的是对厂界外的影响,厂内的宿舍应该是安全评价关注的内容,纯属个人看法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-7 09:55 | 显示全部楼层
厂内宿舍可以在卫生防护距离内,一般不把它看作环境敏感点。但在总平面布置中,倒班宿舍应该尽量远离噪声、废气等污染源和危险源,尽量布置在大气污染源上风向。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-8 10:48 | 显示全部楼层
同意3L和4L的意见
不过有些专家就喜欢抓这点,真的可以把项目卡个半死..
实在没办法的话可以考虑说污水处理站各处理池建设成密闭式,无无组织排放..
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-8 12:30 | 显示全部楼层
个人觉得不算,当本着人文精神,肯定还是需要提出布局的建议或措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-9 11:50 | 显示全部楼层
多谢各位的意见,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 17:25 | 显示全部楼层
卫生防护距离主要是针对项目外界的,但是这样布置,从总图布置合理性分析上,你这块就很难讲得过去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-22 23:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 娴娴娴 于 2012-4-22 23:21 编辑

厂区宿舍属于生产厂自身部门,由厂自己调整协商,不必列为敏感点;但如果厂区布置有问题导致了宿舍区受到影响,那么可以在建议里提出该问题以及防护措施,以防审查时处于被动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-23 17:57 | 显示全部楼层
同意上以厂内宿舍不作为敏感点的看法,注意一点:附近有别的厂家的职工宿舍要慎重,最好作为敏感点对待,特别别人是轻污染企业对气味比较敏感,我知道有些厂家因为酸雾影响旁边企业宿舍引发纠纷的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-23 18:11 | 显示全部楼层
不作为敏感点,但是得考虑厂区明面布置的合理性
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-28 15:36 | 显示全部楼层
周边企业的宿舍也在这个卫生防护距离内怎么办呢,算敏感目标吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-2 14:48 | 显示全部楼层
同意3L和4L的意见
不过有些专家就喜欢抓这点,真的可以把项目卡个半死..
实在没办法的话可以考虑说污水处理站各处理池建设成密闭式,无无组织排放.