a) 施工期
①变电站施工用地全布置在征地范围内,减少土地扰动、植被破坏;严禁踩踏非施工区域内地表植被。
②变电站场地平整时,应对表层土进行剥离,留作后期站区绿化用土;场地平整后,挖方边坡应修筑挡土墙、排水沟、护坡等水土保持措施,以防水土流失。
③严格按设计的塔基基础占地面积、基础型式等要求开挖,多采用原状土开挖基础,避免大开挖。
④文明施工,施工材料、临时堆土集中堆放,做好临时堆土的围护拦挡和合理利用工作;对基础开挖后的裸露地表用塑料覆盖,避免降雨时水流直接冲刷;土方开挖前进行表土剥离,与弃土分开堆放,采取拦挡、苫盖措施,用于工程完工后的站区、塔基绿化用土。
⑤施工区域的可绿化土地在具备条件时及时进行绿化恢复;绿化植被应选择与周围植被相同或相近的物种,避免外来物种入侵,保持景观协调一致。
⑥建议设计单位在下一阶段设计中进一步优化输电线路杆塔型式,以减少工程永久占地面积,尽可能减少林木砍伐。应结合林带分布,尽可能采用高塔跨越,保护自然环境;对于局部树木,采取掐头处理方案;对施工过程中破坏的林木,在施工结束后进行合理的补种,以积极的方式完成植被的恢复和重建工作。
⑦运输车辆覆盖蓬布,避免沿途漏撒;合理装卸、规范操作,易起尘作业面洒水作业;临时弃土及时外运。
⑧施工废水采用沉淀池处理,上清液回用于喷洒降尘;施工人员生活污水采用防渗化粪池处理后定期清运。
⑨输电线路跨越流溪河处,不在河中立塔,河流两侧施工作业位置应尽量远离河道,严格控制施工范围,塔基开挖、运输等应重点考虑对河道的影响。施工废水不得外排,禁止向河道中倾倒施工弃土。
⑩生活垃圾与建筑垃圾分开堆放,及时清运;变电站弃土交由广州市余泥渣土排放管理处处理,输电线路弃土于塔基下整平,表层覆耕植土,表层撒草籽绿化。
11施工场界设围栏,选用低噪声工程机械,对高噪声设备采取隔声、降噪声措施;向周围公众告知工程情况,尽可能避免夜间施工,确需夜间施工时应规定提出申请,取得许可后方可施工,夜间禁止打桩作业。
12下一设计阶段应进行一步优化线路路径,尽可能减少从化新温泉森林公园、从化温泉自然保护区和从化街口水厂饮用水源准保护区内的塔基数量,使塔基尽可能占用经济林,并提高导线对地高度,对森林公园、自然保护区饮用水源准保护区内的林木采取高跨的方式,减少树木砍伐。
13在从化温泉自然保护区、从化新温泉森林公园和从化街口水厂饮用水源准保护区内的铁塔采用窄基塔,并结合地表采用全方位高低腿塔,尽可能减少土地占用和土方开挖量;根据塔基周围地形修建挡土墙、护坡等措施。
14 在从化温泉自然保护区、从化新温泉森林公园和从化街口水厂饮用水源准保护区内施工时,应避开雨季,不得采取爆破工艺,控制开挖量;禁止设置取弃土(渣)场、施工营地、牵张架线场、材料堆放场等临时工程;施工便道主要尽量利用沿线现有道路。
15在自然保护区、森林公园内的架线应尽量采用汽艇等先进技术,以减少对树木的砍伐和植被破坏。
16施工前应对施工人员进行文明施工和环保知识的培训,加强施工期的环境管理和环境监控工作。
b) 运行期
①变电站采用半户内布置,除主变压器其余电气设备均布置在配电装置楼内,220kV和110kV配电装置采用GIS设备;对产生大功率电磁振荡的设备采取必要的屏蔽措施,对机箱的孔、口、门缝的连接处采取密封措施。在设备的高压导电部件上设置不同形状和数量的均压环,以控制导体表面的电场分布和强弱,避免或减少电晕放电。
2输电线路路径选择、设计时已充分听取了地方政府、规划等部门和当地受影响群众的意见,优化了线路设计,尽量减少工程建设的环境影响。输电线路路径选择时避开并远离了村庄,导线采取逆相序排列,提高导线对地高度(经过居民区时控制在8.6m以上),有效降低工频电、磁场和无线电干扰的环境影响。输电线路的运管单位每月均有巡线员对线路进行巡检,发现问题可以得到及时解决。
3在设备订购时,提出电气设备等的噪声水平限值,选用低噪声的电气设备;每台主变压器两侧均建有防火隔声墙;变电站设3.5m高实体围墙。
4变电站内设防渗化粪池1座,生活污水经处理后不外排,委托当地环卫部门定期清运。
5变电站每台变压器下设事故油坑,通过集油铸铁管与总事故油池(钢筋混凝土结构,容积68m3)相连,一旦事故漏油可全部收集,废油交有资质单位按国家相关规定处理;建议建设单位建立事故应急处理预案。
6加强变电站内绿化植被的养护与修剪。
7在铁塔上挂设“高压危险”、“禁止攀爬”等警示标牌。