[已经应助] 有关噪声预测执行标准的问题(急)

[复制链接]
发表于 2009-2-17 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jinhuonianhua 于 2009-3-4 17:56 编辑

各位同仁,我现在做一个煤矿项目,按照专家要求在做噪声衰减预测,不知工业场地厂界噪声和周边噪声敏感点噪声分别执行哪个国家标准?还有就是敏感点噪声需要叠加背景值,那这个背景值怎么取,是要现场监测还是取所在地声环境功能分区所对应的声环境质量标准值就行了?谢谢!
发表于 2009-2-17 11:11 | 显示全部楼层
厂界,执行排放标准;敏感点,达到质量标准。
背景值,需现场监测。

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
鹤无声 + 10 感谢应助!论坛有你更精彩!

查看全部评分

发表于 2009-2-17 11:11 | 显示全部楼层
工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
鹤无声 + 10 感谢应助!论坛有你更精彩!

查看全部评分

发表于 2009-2-17 11:12 | 显示全部楼层
背景值取现状监测值吧。
发表于 2009-2-17 11:15 | 显示全部楼层
同意二楼说的
 楼主| 发表于 2009-2-17 11:54 | 显示全部楼层
我看了一下《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)和《声环境质量标准》(GB 3096-2008)基本是一样的,按照2楼说法,就是厂界不用叠加背景值执行前者,厂区外敏感点要叠加背景值执行后者了吧?
这个项目只是个报告表,没有做敏感点噪声现状监测,现在的问题是这个敏感点噪声背景值如何取?本项目所在地声环境质量执行2类区标准(白天60dB,晚上50dB),主要为一些村寨居民点。请问有无相关的噪声类比资料啊?有的话发一份,谢谢!

评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
鹤无声 + 20 感谢应助!论坛有你更精彩!

查看全部评分

发表于 2009-2-17 22:31 | 显示全部楼层
顶起 2楼
发表于 2009-2-17 22:57 | 显示全部楼层
背景值还是去现状监测好,所处环境不同,不好类比的

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
鹤无声 + 10 感谢应助!论坛有你更精彩!

查看全部评分

发表于 2009-2-18 08:38 | 显示全部楼层
我看了一下《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)和《声环境质量标准》(GB 3096-2008)基本是一样的,按照2楼说法,就是厂界不用叠加背景值执行前者,厂区外敏感点要叠加背景值执行后者了吧?
这个项 ...
jinhuonianhua 发表于 2009-2-17 11:54


值是一样的,但概念完全不同,估计是新手吧,还是应该好好研究下:)

如果有噪声敏感点,最好还是监测下
就算是表的项目,也有环境现状这个章节的,没监测,你的数据是怎么来的啊?

评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
鹤无声 + 20 感谢应助!论坛有你更精彩!

查看全部评分

发表于 2009-2-18 08:53 | 显示全部楼层
同意楼上,环境质量现状这一块,如果敏感点比较近,是应该监测一下的。
影响分析的时候叠加的背景值就是这个监测值。

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
鹤无声 + 10 感谢应助!论坛有你更精彩!

查看全部评分

发表于 2009-2-18 09:10 | 显示全部楼层
背景应该是现状监测

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
鹤无声 + 10 感谢应助!论坛有你更精彩!

查看全部评分

发表于 2009-2-18 11:45 | 显示全部楼层
厂界和敏感点背景值都要现状监测

关于标准 就是二楼说的

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
鹤无声 + 10 感谢应助!论坛有你更精彩!

查看全部评分

发表于 2009-2-18 14:06 | 显示全部楼层
同意楼上的   厂界和敏感点的背景都要现状监测
 楼主| 发表于 2009-2-18 17:22 | 显示全部楼层
问了一些人,他们说这种小项目的敏感点噪声背景值参考《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类区标准,取白天55dB,晚上45dB就可以了。不知对否?
 楼主| 发表于 2009-3-4 17:54 | 显示全部楼层
谢谢大家了啊!