[环评公示] 牛首山330kv输变电工程竣工环保验收公示

[复制链接]
云淡淡风轻轻 发表于 2012-3-23 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
牛首山330kv输变电工程竣工环境保护验收公示
根据《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》(环办[2003]26号)的有关要求,宁夏牛首山330kV输变电工程已进行了竣工环境保护验收现场监测和调查工作,现将监测和调查结果予以公布,欢迎公众参与建设项目环境保护工作。
一、项目基本情况
建设内容包括:1.牛首山330kv升压站,本期建设1组240MVA主变压器,330kV出线1回,110kV出线2回,每台主变装设3组12Mvar低压电容器。2. 牛首山升压站~候桥330kV送电线路,送电线路全长6.636km,全线除候桥变电站侧终端采用双回路架设外,其余段采用单回路架设,全线共采用18基铁塔,其中耐张塔5基,直线塔13基。3. 牛首山升压站~国电一、二、三期风场110kV送电线工程,送电线路全长2×9.088km,全线采用双回路铁塔架设,全线共采用铁塔29基,耐张塔7基,直线塔22基。
建设单位:国电电力宁夏风电开发有限公司
建设地点:宁夏回族自治区吴忠市利通区沙坝沟村
环评单位:广西泰能工程咨询有限公司
验收调查单位:中国电子工程设计院
二、环境保护执行情况
项目在建设过程中执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。宁夏省回族自治区环境保护厅宁环审发【2010】文批复同意工程建设。各级环保部门提出的污染防治设施和措施已基本在工程实际建设和试运行中得到落实。
三、验收监测结果
电磁环境监测结果表明,工频电场强度均符合居民区工频电场4kV/m的验收标准;磁感应强度符合0.1mT的验收标准。在0.5MHz时,无线电干扰值满足HJ/T24-1998《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》的标准限值。
噪声监测结果表明,本项目变电所厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008Ⅱ类标准限值要求,环境敏感点声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008中的2类标准。
四、公示时间:2012年3月23日至2010年4月3日
五、环保验收调查单位:中国电子工程设计院,
联系人:鲁松涛
联系电话:18610477853
六、电子信箱:375033346@qq.com
中国电子工程设计院
2012323