电路板及升级改造250万平方米HDI内层板项目环境影响评价》第二次公示
(一)建设项目内容: 昆山沪利微电有限公司位于江苏昆山市出口加工区楠梓路,本次扩建增资1.08亿美元,其中环保投资500万美元。年增产10万平方米HDI印制电路板及升级改造250万平方米HDI内层板。公司占地面积75500平方米,绿化率大于30%。扩建增加员工1000人,年工作350天,24小时工作制度,年工作8400小时。 (二)建设项目污染物治理情况 (1)废气治理措施 扩建项目大气污染源主要为线路板制作过程中产生的酸碱废气、甲醛废气、有机废气、含尘废气;主要污染物为硫酸雾、氯化氢、甲醛、NH3、NOx、TVOC、含锡废气和粉尘。 酸性废气、甲醛废气、焊锡废气采用洗涤塔喷淋处理;有机废气采用活性炭吸附处理;含尘废气采用袋式除尘器处理。处理后的大气污染物均可达标排放。 (2)废水治理措施 扩建项目产生的生产废水经处理后回用50%,其余废水在厂内处理达标后通过排至青阳港;生活污水排入出口加工区污水处理厂,处理达标后排入青阳港。 (3)噪声防治措施 项目的主要噪声源为生产设备的机械运行噪声。采取的主要噪声防治措施为:尽量采用低噪动力设备与机械设备;按照工业设备安装的有关规范,采用减振降噪装置;在设备运行时,加强设备的维修与日常保养,使之正常运转;厂区内空闲地带及厂界周围已经植树种草,在美化环境的同时对噪声有一定的消减。预计其厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准的要求。 (4)固体废弃物治理措施 扩建项目产生固废采取分类处理。具有极大的综合利用价值的固废,通过采取适宜的回收工艺,可以得到较高的效益,因此可以售给专门进行该类废液综合利用的部门;较难回收利用的危险废物,应按照危险废物处置的有关规定,委托具有相应资质的单位进行无害化处理;具有一定再利用价值的一般固废,由相应的废品回收部门进行收购。固废处置/处理率为100%,不直接排放。 (5)非正常排放防范措施 对废水处理装置进水水质以及废气处理装置进行常规监测,及时调整运行参数,确保稳定达标;加强安全管理,建立岗位责任制,避免因管理不当、操作失误等,造成不达标排放;对水泵、阀门等定期检修维护,防止跑、冒、滴、漏;对各种化学药品的储存与使用,要严守管理制度与操作要求,严防泄漏、着火等意外事故,消除安全隐患;制定定时巡检制度,对污水、废气处理设施非正常情况及时发现、及时处理,尽量减少污染物外排,杜绝生产废水事故排放。 (三)建设项目对环境可能造成的影响 根据工程分析确定的污染物排放源强,通过大气环境、水环境及声环境的影响预测分析,表明本项目实施后,排放的大气污染物对周围环境影响不大,大气环境能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-96)二级标准、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度;生产废水正常排放情况下对纳污水体青阳港影响在可接受范围内,能够保持目前水域功能要求。项目建成后,其厂界噪声强度仍可满足相应标准要求,不会改变相应的声环境功能。在落实各类危险废物的接收单位后,本项目各类固废均将得到妥善处置,最终排放量为零。因此只要加强管理,项目产生的固体废物对环境基本不造成影响。因此,项目实施后对附近的大气环境、水环境、声环境的影响是可以接受的。 (四)项目环境影响评价结论 本项目符合国家相关产业政策;符合当地总体规划和环境保护规划要求;清洁生产水平达到先进企业的要求;在认真落实各项环保措施后,污染物可以达标排放,并按当地环境管理部门下达的排放总量指标进行控制;项目建设后对周围环境的影响是可以接受的,不会改变项目周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求;公众调查表明周围的人群是支持本项目建设的。建设单位应加强管理,使环境影响评价中提出的各项措施得到落实和实施。从环境保护的角度上来说,本项目建设是可行的。
|