Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2022年环境影响评价师辅导
发布环保竣工验收公示|发布环评公示
建设项目环评费用在线计算|收费标准
环评师招聘与应聘| 行业信息|预评审会
2024年环评工程师备考全程指导|报名时间汇总
2024年环评师考试交流|资料下载
2024年环境影响评价工程师考试培训!
低价环评考试用书教材|环评图书免运费
考前培训|继续教育
发布企业环境信息公开|发布应急预案公示
查看: 7654|回复: 39
收起左侧

[求助] 关于城市道路第一排建筑执行的声环境标准的疑问

  [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2012-4-5 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-5 14:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 yyjie2004 于 2012-4-5 14:38 编辑

        这个问题一直以来都听到争论,主要有两种看法,下面试着分析一下。
        一、认为先看第一排建筑高度。根据GB/T15190-94中8.3.1,将4类区域划分情况分为两类:8.3.1.1第一排高于三层(含三层),将第一排面向道路一侧划为4类区;8.3.1.2第一排低于三层(含开阔地),再依据具体的距离来划分4类区。
       二、认为先判断第一排建筑与交通干线的距离,再根据第一排建筑的高度划分。首先反问第一种认识的人,若第一排建筑高于三层,但是距离交通干线200米甚至500米怎么办?也是面向道路一侧区域划成4类区吗?第一种认识的也许也认为这样理解不合理。大家有没有注意到8.3.1.2括号内有“含开阔地”,这种200米或500米的是不是就是指开阔地?那么50米能不能算开阔地?那么超过8.3.1.2中那一系列距离的能不能都算开阔地?所以,先判断第一排建筑与道路的距离,若距离大于8.3.1.2中的距离,则算开阔地,按8.3.1.2中的距离划分4类区;若距离小于8.3.1.2中的距离,再看第一排高度,若高于三层则建筑面向道路区域为4类,若第一排低于三层,还是按8.3.1.2中的距离划分。
       个人同意以上第二种方法。可能是GB/T15190-94本身存在歧义,若按第二种方法理解更为符合实际。新的《声环境功能区划分技术规划》已出征求意见稿了,其中更改了划分方法,不在考虑第一排建筑物高度。

评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
shuisebing + 20

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2012-4-5 12:47 | 显示全部楼层
2类标准。都60m了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-5 13:02 | 显示全部楼层
根据建筑物分析,高于3层,那么面向道路一层的区域全部是4类标准,跟几十米没有关系!

这个特别适用于城市,因为城市临街建筑物基本都是6层以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-5 13:10 | 显示全部楼层
2楼怎么乱说
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-5 13:39 | 显示全部楼层
一般考虑的是,按照《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》计算出来的区域内,如果有高于3层的建筑,其建筑物沿街一面执行4类标准,其余面执行相应声环境功能区划标准。如果在此区域内没有高于3层的建筑,则在该区域内执行4类标准,超出该区域便执行相应声环境功能区划要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-5 14:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 lookwangyong 于 2012-4-5 14:23 编辑

我认为不能死按标准和规范考虑,假如道路第一排建筑距中城市心线190m也执行4a类?这样我难免觉得就是推脱责任,最大程度使预测结果达标。道路第一排建筑物应根据距中心线距离和地形情况考虑。城市道路距中心线60m应该执行4a类,因为在此范围内交通噪声影响还是很大的,在100m以外的区域就不能再按4a类考虑了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-5 22:56 | 显示全部楼层
还是不太懂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-6 08:23 | 显示全部楼层
2楼说得有问题的。什么叫60m执行2类?按划分标准来执行的。
一般来说,城市里面不太可能有临路空出多么多距离来的。城市规划不可能会让临街的建筑后退很多距离的。
例如上海的市政道路,还没有遇到第一排距红线有超过60m的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-6 08:24 | 显示全部楼层
lookwangyong 发表于 2012-4-5 14:22
我认为不能死按标准和规范考虑,假如道路第一排建筑距中城市心线190m也执行4a类?这样我难免觉得就是推脱责 ...

个人觉得,现在临路第一排建筑距城市道路红线一般不会有这么大的距离的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-6 08:47 | 显示全部楼层
很多地方有,因为现在城区因为房地产这个泡沫大肆盖房子,而道路在房子入住以后才开始建设,就造成很多这样的情况,距道路100m、200m才有第一排房子,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-6 09:27 | 显示全部楼层
这里要注意是临街建筑高于三层,什么是临街建筑,都60米或200米了还算临街建筑吗?应该算开阔地了,所以60外米有高于三层建筑,这属于开阔地了,按低于三层的情况来算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-6 14:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-6 16:49 | 显示全部楼层
hcyswallow302 发表于 2012-4-6 14:24
个人做的一个房地产开发项目,距离城市快速道边界都有70m,不知道到底执行2类还是4a类,建筑物高于3层,两个 ...

个人感觉7楼说的很有道理,不过你这个项目都距离70m了,应该执行2类合适一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-6 16:53 | 显示全部楼层
yyjie2004 发表于 2012-4-5 14:36
这个问题一直以来都听到争论,主要有两种看法,下面试着分析一下。
        一、认为先看第一排建 ...

我还有个疑问请教下,《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》中8.3.1.1 若临街建筑以高于三层楼房以上(含三层)的建筑为主,将第一排建筑物面向道路一侧的区域化为4类标准适用区域,那么这排建筑物是不是就不执行4类呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报