发表于 2009-3-4 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
边界定义第二句话:各种产生噪声的固定设备、设施的边界为其实际占地的边界。
这句话是什么意思?
比如:房地产项目中,地面泵站对四周居民楼(本项目的楼房)的噪声影响,应该执行什么标准?是执行《声环境质量标准》,还是《社会生活环境噪声排放标准》呢?

发表于 2009-3-4 20:29 | 显示全部楼层
你的疑问到底是什么?
发表于 2009-3-4 20:31 | 显示全部楼层
本标准根据现行法律对社会生活噪声污染源达标排放义务的规定,对营业性文化娱乐场所和商业经营活动中可能产生环境噪声污染的设备、设施规定了边界噪声排放限值和测量方法。
发表于 2009-3-4 20:32 | 显示全部楼层
“营业性文化娱乐场所和商业经营活动”
所以房地产项目不应该执行这个标准。
发表于 2009-3-5 00:09 | 显示全部楼层
这方面的争议很多
有的专家说,房地产项目其实也应该属于商业经营项目,想想也没错
但有的专家还是坚持用工业企业噪声标准的
我觉得搬这两个标准本身就是件有点冲突的事情:)

另外,lz要注意,《声环境质量标准》是质量标准,《社会生活环境噪声排放标准》是排放标准,这两个没有可比性!
发表于 2009-3-5 09:27 | 显示全部楼层
建议房地产室内噪声参照《民用建筑隔声设计规范》(GBJ18-88)中起居室要求,即卧室、书房(或卧室兼起居室)≤45dB(A);起居室≤50dB(A)

一般外环境噪声经建筑墙体隔声基本能达到这个标准,达不到的话要考虑装隔声窗了。
发表于 2009-3-5 11:35 | 显示全部楼层
第一个问题:就是解释各种产生噪声的固定设备、设施的边界
第二个问题:楼主没有弄清楚质量标准和排放标准。质量标准是执行《声环境质量标准》,至于排放标准是执行《社会生活环境噪声排放标准》还是《工业企业厂界环境噪声排放标准》确实各人理解不同,可以咨询一下当地环保局
发表于 2009-3-5 18:09 | 显示全部楼层
应该执行新的《社会生活环境噪声排放标准》。