白山市江源区净水厂提标扩建工程项目第二次公示 受白山市江源区城市建设投资有限责任公司的委托,吉林省环科环保技术有限公司承担了《白山市江源区净水厂提标扩建工程项目环境影响报告表》的编制工作,对该项目的基本情况及环境影响评价的有关信息公告如下,希望广大公众积极参与,对项目建设提出环保建议。 一、项目概况 1、建设位置 本项目位于白山市江源区净水厂内。 2、建设规模 净水厂现有净水能力为1.5万m3/d,新增净水能力2.0万m3/d,项目建成后净水能力为3.5万m3/d,新建1座净化间、1座絮凝池、1座斜管沉淀池、1座虹吸滤池及1座清水池,新增建筑面积为1528m2,项目建成后厂区总建筑面积5273.526m2。 二、建设项目对环境可能造成的影响 1、施工期采取的环保治理措施 (1)废水 建议在施工场地附近建室外旱厕,生活污水以泼地自然蒸发的形式外排;施工废水经沉淀后回用于施工过程,不外排。 (2)废气 施工期TSP影响较严重,通过采取洒水、遮盖及大风天停止施工等防尘措施,粉尘影响和污染程度会明显减轻,实践证明,采取必要的防尘措施后,对周围环境敏感点影响较小。 (3)噪声 施工期各施工机械所产生的噪声将产生一定的影响,特别是夜间施工时影响更为严重。要求分段施工并合理安排施工时间,其在夜间10:00至第二天6:00期间不许施工作业;要求施工单位对施工机械和车辆进行维护保养,使之保持良好的运行状态,施工运输车辆尽量少鸣笛,加强施工期环境管理,对周围环境敏感点影响较小。施工期噪声影响是短期的、暂时的,一旦施工活动结束,施工噪声影响也就随之结束。 (4)固废物 本工程在施工人员产生生活垃圾,生活垃圾集中存放,定期清运至指定垃圾堆放点,不会对周围环境产生影响。 2、营运期采取的环保治理措施 (1)废水 项目营运期所排废水主要为为工艺中沉淀池排污水、滤池冲洗水、机械脱水滤液以及生活污水,总产生量为4315.089t/d(1575007.485t/a),反洗水及沉淀池排水经回收水池沉淀池收集澄清后,上清液作为原水回用,剩余含有泥沙的泥水经脱水处理后,产生的滤液回用处理。生活污水排入自建防渗池,定期清抽送附近农户作农家肥处理,对地表水环境影响较小。 (2)废气 ①锅炉烟气 本项目废气主要为热水锅炉产生的烟气,烟气量为3.26×106m3/a,经除尘器(效率约为95%)处理后,各污染物浓度分别为烟尘:83mg/m3、NOx:361mg/m3、SO2:588mg/m3,烟气经高30m,内径0.35,能够满足GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段标准,对周围环境空气影响较小。 ②食堂油烟 项目建成后就餐人数为24人,油烟最大产生量为2.192kg/a,风机的排风量为2000m3/h,油烟产生浓度为0.6mg/m3,能够满足GB18438-2001《饮食业油烟排放标准》中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求,排气筒高度应高出屋顶1m,处理后烟气经室内烟道高空外排,对周围环境空气影响较小。 ③事故性氯气泄漏 本项目整个加氯过程中大多数设备都是在部分真空下工作的,一般情况不易产生氯气的泄漏。一旦发生事故性泄漏,报警系统即会自动报警(报警浓度为1ppm(0.3158mg/Nm3)),并可开启机械通风设备,抽取含氯空气,再经喷淋设备处理后排空,因此发生液氯泄露的几率很小,其影响较小。 (3)噪声 项目噪声源主要为各种机械设备和泵类,通过选用低噪变频设备、设隔离操作间、墙壁安装吸声材料、设备底部加减振垫和距离衰减后,厂界噪声能够分别满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类区标准要求,对周围声环境影响较小。 (4)固废物 项目固废物主要为生活垃圾、泥饼、炉渣以及食堂泔水等,产生量为164.682t/a。其中泥饼外运垃圾填埋厂填埋处理;锅炉炉渣外售用于铺路;生活垃圾暂存垃圾箱,定期送至指定垃圾堆放点;食堂泔水送于农户,作为农家肥处理。各废物均得到了合理的处理/处置,不会产生二次污染。对周围环境影响很小。 |