1.     项目概况
项目名称:立水桥110kV输变电及附属设施工程
建设单位:北京市电力公司
建设地点:北京市安立路和林清路交叉口西北侧
建设内容与规模:
拟建立水桥110kV输变电及附属设施工程分为新建变电站和附属设施综合楼两部分。
新建立水桥110kV变电站建设形式为全户内、全地下变电站,安装单台容量为50MVA的主变压器4台,电压等级为110/10.5kV。新建变电楼地上一层、地下三层,建筑面积约为5402m2,其中地上建筑面积206m2,地下建筑面积5196m2。
新建一栋附属综合楼,建筑地上十五层、地下四层,建筑高度为80m。附属设施工程总建筑面积为33015m2,其中地上建筑面积20000m2,地下建筑面积13015m2。
本工程总投资44085万元,总占地面积为9885m2,总建筑面积为38417m2,地上建筑面积20206m2,地下建筑面积为18211m2,其中环保投资150万元,占总投资的0.34%,环保投资主要用于建设变电站内事故油池、化粪池、设备隔声降噪、施工期环境管理及地表绿化等。
本项目拟于2013年12月建成投运。
2.建设必要性
现状立水桥110kV变电站位于朝阳区奥运村地区5号地的东南部,为现状110kV地上站,现安装50MVA主变4台,主变地上布置。北京运达通汇文化产业有限公司有意向对该地块进行开发建设,主要建设创意工作室,中试车间、艺术展览交流中心等产业用房和部分住宅用房。为配合该公司对地块的开发,建议将变电站移址至该地块的东北角,建设立水桥110kV全地下、全户内变电站。同时,考虑到近几年来,随着北京电网规模的不断扩大,运行和抢修人员数量紧张的问题也不断凸显,面对严峻的现状,必须依靠原有分散式管理模式进行整合,对运行和检修等专业进行优化,实现“大运行”、“专业化检修”、“分区域应急事故抢修“的管理模式,所以,本次结合立水桥110kV变电站异址新建的契机,在变电站新址占地内配套建设应急事故抢修中心等附属设施,提升城市供电可靠性和承载力是十分必要的。
3.环境质量现状
3.1环境空气质量现状
本项目评价区域环境空气质量功能区划为二类,执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中规定的二级标准。
根据《2010北京市环境状况公报》中数据,2010年,全市空气质量一级天数53天,耳机天数233天,四级、五级天数6天。全市空气中二氧化硫、二氧化氮年均浓度值分别为0.032 mg/m3、0.057 mg/m3,均达到国家二级标准;可吸入颗粒物年均浓度值为0.121mg/m3,超过国家二级标准21%;一氧化碳年平均浓度值为1.5 mg/m3,氟化物年均浓度值为0.71mg/m3,大气颗粒物中铅、苯并(a)芘含量分别为0.25µg/m3和0.0036µg/m3,均达到国家标准。其中昌平区二氧化硫年均浓度值为0.027 mg/m3,二氧化氮年均浓度为0.049 mg/m3,可吸入颗粒物年均浓度值为0.110 mg/m3。可见区域主要空气污染物仍为可吸入颗粒物。
3.2声环境质量现状
通过在变电站站址周边区域进行监测,各声环境现状监测点处监测值昼间为52.2~53.5dB(A),夜间为40.2~42.6dB(A),由于项目所在区域有安立路,车流量比较大,且项目区西侧正在进行施工,对该区域现状声环境有一定的影响。
3.3电磁环境现状
通过对项目所在区域电磁环境进行现状监测,监测因子为工频电场强度、工频磁感应强度和无线电干扰场强,各电磁环境现状监测点处工频电场强度监测值满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中推荐执行的居民区工频电场4kV/m和工频磁场0.1mT的评价标准限值的要求。
5.施工期环境影响分析
本期工程施工期环境影响是短期的,由于本变电站大部分土建施工作业均在一期建设时完成,所以本工程施工时的主要环境问题来源于各种运输车辆产生的噪声,设备安装过程中产生的噪声,运输车辆产生的二次扬尘及少量的建筑垃圾对周围环境产生的干扰和影响。
5.1施工噪声防治措施
本期工程施工过程中的噪声的主要来源为运输车辆产生的噪声及设备安装过程中产生的噪声,因本期工程中运输车辆主要运输拟安装的电气设备,除新增主变压器外,其他新增电气设备的安装均在变电站现有建筑内进行,加强运输车辆管理,减少汽车鸣笛,可以使本项目施工期间产生的声环境影响降至最低。
5.2施工扬尘防治措施
本变电站内场地内地表均硬化,所以运输车辆进入站区产生的扬尘量较小,主要运输易产生扬尘物料时,注意对运输车辆上物料的覆盖,对施工场地地表应注意定期对地表进行喷洒,减少扬尘影响。
5.3施工垃圾污染防治措施
本项目施工期间基本不涉及大量土方开挖,仅为变电站内新增电气设备的安装,电气设备安装期间会产生少的固体废弃物,如水泥、砖瓦、石灰、沙石等,虽然这些废物不含有毒有害成分,但粉状废料可随降雨产生地面径流进入水体,使水中的悬浮物增加,导致水体产生暂时性的污染。因此,对施工期建筑垃圾应采取有效的防护措施,如及时清理建筑垃圾,严禁随意丢弃和堆放。
6.运营期环境影响分析
6.1水环境影响分析
本项目营运期产生的废水为变电站值守人员和办公人员日常生活产生的生活污水。生活污水排入市政污水管网,最终排入清河河污水处理厂进行处理,不会对水环境产生影响。
6.2固体废物环境影响分析
本项目建成后产生的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾由环卫部门负责收集和处理。
变电站事故时产生的固废为变压器事故废油,变电站内设有事故集中油池,事故产生的废油由厂家回收或由有资质的单位进行处置。
6.3声环境影响分析
本工程将采取隔声减振等降噪方法,能够有效控制设备噪声向外环境的传播,具体措施为:主变压器、通风设备等主要噪声设备将选用低噪音设备,在订货时向设备制造厂家提出严格的降噪要求;新增主变布置在站区中部,并采用主变减振基础,主变两侧设置隔声墙,并在变电站内强化绿化吸声降噪措施,可见,本工程经过加强噪声防治措施,不会对项目所在区域的声环境产生影响。
6.4电磁环境影响分析
根据对现状已经营运的同规模变电站类比监测结果可以预测,拟建变电站工程建成后,在变电站厂界外产生的工频电场强度满足4kV/m标准限值要求,在变电站厂界外产生的工频磁感应强度满足0.1mT标准限值要求,在变电站厂界外20m处、0.5MHz频率产生的无线电干扰场强满足46dB(μV/m)标准限值要求。
7.评价结论
   本工程在贯彻环评报告中各项污染防治措施后,污染物能够达到相应标准排放,从环境保护角度分析,立水桥110kV输变电及附属设施工程的建设是可行的。