一、项目基本情况
   辽阳市大伙房输水配套工程建设管理处辽阳市大伙房水库输水配套工程(净水厂)项目拟建于厂址位于在高洛子村北540米处,南距202国道1.3km,东北距养鱼池村约1km,西南距沙岭台村约2.5km,。建设性质为新建。项目占地面积16.82万m2,总投资47233.91万元。职工人数95人,年运行8760h。
二、生产规模及项目组成
辽阳市大伙房输水配套工程(净水厂)项目由主体工程、辅助工程、公用工程等部分组成,具体情况见表3-1-1。
表3-1-1                      本工程项目组成一览表
项目        建设内容        规模        备注
主体工程        水处理车间        15827m2        新建
辅助工程        稳压配水间        647m2       
        送水泵房        1653m2       
        加氯间        306.74m2       
        加药间        933.59m2       
        污泥浓缩池间        3548m2       
        综合楼        3000m2       
储存系统        原料        氯气        12个吨级氯瓶        新建
                加药间仓库        718m2        新建
公用工程        变电所        10/0.4KV        2座
        抽水井4眼,回水井15眼        井深50.0m,井径529mm        新建
环保工程        污泥调节池        576.0 m2        新建
        废水回收池        864.0 m2        新建
        清水池        2×4719.69 m2        新建
        地埋式生活污水处理站                新建
消防系统        室内消防水量为5L/S,室外消防水量为25L/S。        新建


主要经济指标
表3-1-2                       主要经济技术指标表                                       
名称        近期
设计供水规模        30(万t/d)
工程总投资        47233.91万元
单位供水投资        .1.57×103元/(t/d)
成本水价        1.84元/m3
工程水价        2.27元/m3
原水输水管线长度        1×DN1800  PCCP管  1.8km
净水厂厂区总占地面积        16.82ha(252亩)
进厂路占地面积        0.624ha(9.36亩)
净水厂总建筑面积        29259.33m2
建筑占地面积        20857 m2
构筑占地面积        11980m2
绿化用地面积        96823m2
道路广场用地面积        38500 m2
绿化系数        57.6.%

三、主要原辅材料及能源使用情况
         建设项目原辅材料消耗情况一览表
序号        名称        单位        消耗量
(t/a)        来源及运输方式
1        原水        万吨        31.5万       
2        液氯        吨        185~244t        国内,汽车
3        聚合氯化铝        吨        1131t~3402t        国内,汽车
        聚丙烯酰胺        吨        3.408t~56.7t       
        高锰酸钾        吨        7.09t~45.36t       
        活性炭        吨        283.5t~567t       
4        电        万Kwh        100       
工程范围:
(1)辽阳配水站至新建净水厂原水管道工程(DN1800)1.8km。
(2)新建净水厂工程。
四、工艺线路
水处理工艺流程:
机械混合¬→折板反应→侧向流斜板沉淀池→V型滤池。
污泥处理工艺流程:
侧向流斜板沉淀池→污泥调节池→污泥重力浓缩池→污泥贮池→离心脱水机→污泥棚→城市垃圾场。
污泥浓缩上清液,根据其水质情况,或回流至水处理系统与原水一同处理,或排放至厂区下水道;污泥脱水分离液回流至污泥调节池

五、污染源预测与评价
施工期污染源预测
(1)噪声源
  该项目的施工噪声主要来自管道铺设、厂内土地平整、建筑物料运输、装卸、搅拌等施工作业机械,如挖掘机、起重机、振动机、搅拌机、发电机等,均属突发性非稳态噪声源,噪声源强一般都在90 dB(A)以上。类比调查分析可知,各种机械其运作时在距离声源5~15m的噪声值在76~95dB(A)。
(2)大气污染源
  输水管道铺设、厂内土地平整、填挖土石方、弃土搬运及水泥、石灰、砂石等建筑物料装卸、运输、拌和等过程中均会产生大量的粉尘而散逸到周边环境空气中,同时物料运输、堆放时由于天气等原因都会造成大量的扬尘污染,粉尘、PM10的污染尤为严重。
(3)水污染源
① 施工废水及施工生活污水
  施工废水:主要是施工机械跑、冒、滴、漏的污油或露天施工机械被雨水等冲刷后将产生的一定量含油废水。由于该项目工程量少,且尽量避开雨季进行,故该部分废水产生量小。
施工生活污水:净水工程约有施工人员300人,将厂内的预留发展用地作为临时施工生活区,按施工生活污水产生量0.1t/d•人计,则施工生活污水产生量为30t/d,经厂内设置的简易化粪池预处理后外运至污水处理厂。
(4)固体废物
    主要包括施工人员生活垃圾和建筑工地产生的建筑垃圾,净水工程约有施工人员300人,则按垃圾产生量0.2kg/d人计,则该项目施工人员生活垃圾产生量为60kg/d,统一收集后交由当地环卫部门处理处置。
营运期污染源预测
1废水
净水水厂废水主要为生活污水。共有职工人数95人,40人白班,55人四班三运转,用水量按120L/d•人,每天用水量7.2t/d,生活污水排放量为5.76t/d(按用水量的80%计算),污水经管道收集进入化粪池,然后水厂的地埋式污水处理设备,经处理后达标排放。
本项目废水污染物排放见表4-1。
      表4-1        废水污染物排放一览表
污染物名称        CODcr        SS        NH3-N        BOD5
产生浓度(mg/L)        250        100        30        150
产生量(t/a)        0.526        0.210        0.063        0.315
排放标准(mg/L)        50        20        8        10
本项目排放量(t/a)        0.105        0.042        0.017        0.021

2固废
项目的固废主要是员工日常生活产生的生活垃圾,净水系统产生的污泥,化验室产生的固态化学品:残余或过期的固态化学品、化学试剂、药物;化学试剂容器;实验过程中的废酸液、废碱液及残渣、滤渣等。
(1)项目的固废主要是员工日常生活产生的生活垃圾,由环卫部门负责清运处理,年产生量17.3t/a,能得到及时有效的处理,不会产生二次污染。
(2)项目在处理原水过程中会产生大量的污泥。这些污泥中不含危险化学品,无毒、含水率高、但含有一定的有机物和致病菌和寄生虫卵,若不妥善处理处置,将造成二次污染。本工程根据给水污泥的性质采用重力浓缩加机械脱水工艺,可使污泥减量化,从而降低水分,减少污泥体积,便于运输和处置。处理后的污泥可综合利用,视具体情况考虑作垃圾填埋场覆盖土、卫生填埋等。另外,污泥处理区位于厂区的下风向,不会对厂内的生产、生活造成不利影响。建议在处理污泥时注意以下两点:
①在厂区堆存及外运过程中,确保污泥及时得到处理,尽量减少其与环境的接触时间,避免对周围环境造成污染。
②脱水后的污泥外运,采用半封闭式自卸车,尽量保证污泥不洒落地面,避免造成二次污染。
总干泥量为31.7t/d。
3噪声
取水泵站在运行中对周围环境的影响主要是噪音的污染。取水泵站各类机械设备的噪声泵房门窗全部封闭,而且泵房水泵设为半地下地下式,本工程附近为高洛子村,距离泵站最近处居民也在500m以外,且水泵采用高效低噪音水泵,水泵安装高程距站区地坪高差在5m以上,故噪音对周围环境及管理人员不会造成太大影响。
同样送水泵站对环境的影响也主要是噪音的污染,送水泵房的噪音防护类似取水泵房,类比现有水厂泵房监测资料,室外1米处的噪声低于60 dB(A),治理后厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准的要求,不会对周围声环境产生明显影响。
本项目污染物排放汇总
本项目污染物排放见表4-2。
表4-2                    本项目污染物排放汇总表
项  目        单位        污染物排放量        去  向
废水        废水量        t/a        2012        达标排入附近灌渠
        CODCr        t/a        0.105       
        SS        t/a        0.042       
        NH3-N        t/a        0.017       
固废        净水处理过程污泥        t/a        11570       
垃圾填埋场
        生活垃圾        t/a        17.3       
        合计        t/a        11587.3       

输水管线施工
辽阳配水站至净水厂间的输水管线需穿越农田灌渠1次,管线施工安排在9~10月份施工,此时,农田已经不需要灌溉,灌渠中基本无水,因此,不需要进行施工导流,只是在施工中加强排水措施即可。
输水管线沟槽开挖时,沟槽一侧用于堆土,另一侧用于修建施工道路、管材堆放及施工机械布置。
在农田里开槽时,表层土与下层生土分开堆置,以利表层土回用。
首先采用74kW推土机清除表层腐殖土,堆放一边;沟槽开挖采用1m3挖掘机挖土,74kW推土机推土,推运距离15m。
沟槽回填应在管道隐蔽工程验收合格后进行。凡具备回填条件,均应及时回填,防止管道暴露时间过长造成损失。
还土时应按基底排水方向由高至低分层进行,同时管腔两侧应同时进行,还土时应分层铺设夯实。沟槽底至管顶以上50cm的范围内采用人工还土,每层虚铺厚度不应超过25cm,人工摊平;超过管顶50cm以上可采用74kW推土机还土,超过管顶70cm以上时,每层虚铺厚度不应超过30cm。
回填压实应逐层进行。管道两侧和管顶以上50cm范围内的压实,采用薄铺轻夯夯实,夯实机械采用蛙式打夯机,管道两侧夯实面的高差不应超过30cm。管顶50cm以上回填时,应分层整平和夯实,当管道顶部以上压实回填土的厚度大于70cm时,可采用压路机压实。
管道铺设按照开挖、安装、测试、回填的顺序进行。
PCCP的安装程序为:排管→管子的现场检验与修补→下管→挖接口工作井→清理管膛、管口→清理胶圈→插口上套胶圈→顶装接口→检查中线、高程→用探尺检查胶圈位置→锁管。
PCCP安装应平直,无突起、突弯现象。
PCCP安装时,采用50t履带起重机下管,吊链(手拉葫芦)拉入法安装。即在已安装稳固的管子上拴住钢丝绳,在待拉入管子承口处放好后背横梁,用钢丝绳和吊链(手拉葫芦)连好绷紧对正,拉动吊链,即将对好胶圈的插口拉入承口中。每接好一根管子,将刚拉杆加长一节,安装数根管子后,移动一次拴管位置。安管后,为防止新安装的几节管子管口移动,用钢丝绳和吊链将新安装的管子锁在后面的管子上。
相邻两节管道安装完成后,要在管道承插口的两道胶圈之间进行气压试验,把0.2MPa的空气压入两道胶圈之间,检查胶圈是否断裂或机能的损伤,以及位置是否正常,若空气压力不能维持,认为试压失败,拔除刚连接的管道,检查或更换胶圈后重新安装,直到气压试验合格后,方可进行下一根管道的安装。
施工总布置
施工交通
本工程净水厂厂址位于辽阳市西202国道西侧,交通方便。
净水厂施工时,利用净水厂永久进场路,作为施工道路。
输水管线施工时,沿管线修建一条临时施工道路,用来运输混凝土钢套筒管及施工所需材料,运输道路按露天矿山三级公路标准修建。临时道路长度1.8km。
施工临时设施
本工程共设置一处施工工区,布置在净水厂内,利用净水厂远期预留场地位置,布置施工仓库、临时住房、附属加工厂、空压站等施工临时设施。
仓库面积400m2。
弃渣场
本工程净水厂厂区开挖土料用于自身回填;输水管线开挖土料除用于管沟回填外,其余运往净水厂,用于净水厂厂区回填。本工程不设弃渣场。
土石方平衡见表4-3。

表4-3                           土石方平衡表
编号        项目名称        土方开挖        土方利用        弃土        备注
1        厂区        近期        75951        75951                缺土12990m3,一部分利用管线弃土,另一部分购买
2        输水管线        34898         29401        5497        弃土运往净水厂回填

六 污染防治措施可行性分析
6.1 施工期环保措施的可行性分析
施工扬尘主要控制措施有围挡、加盖蓬布及洒水,围挡和加盖蓬布起直接阻挡扬尘飞扬的作用;洒水可降低施工场地扬尘的起尘量。这些防尘措施均是常用的,也是有效的。洒水对控制施工扬尘很有效,特别是对施工近场(30m以内)降尘效果达60%以上,同时扬尘的影响范围也减少70%左右。通过以上措施防止扬尘的产生,缓解其对环境的影响是可行的。

6.1.2噪声
施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间、距离防护、使用低噪声机械、设备等措施来实施的。
(1)合理安排施工时间,可避免施工噪声扰民、干扰周围居民的正常休息。
(2)距离防护措施是噪声控制的最方便、简单的方式,因此在不影响施工情况下将强噪声设备尽量远离居民区等敏感点,可有效地减弱施工噪声对周围居民的影响。
(3)选用低噪声机械、设备是从声源上对噪声进行控制,淘汰高噪声施工机械,推广使用低噪声的施工机械,对控制施工噪声的影响很有效。
采取以上措施后,对保证区域环境质量是可行的。
6.1.3固体废物
管道施工等项目产生的弃土作项目水厂厂址填方用土,可做到挖填方平衡。
由于施工人员的进住,短期会产生少量的生活垃圾,主要有塑料袋、纸屑、厨余及其它,这部分生活垃圾将会有专人送往非施工区域垃圾箱统一外运至垃圾厂处理。平均施工人员按300人计,施工期内共产生生活垃圾44吨。
该项目产生的固体废物,均得到了有效的治理,治理措施可行。
6.1.4生态环境
辽阳市大伙房水库配套工程(净水厂)总占地面积为391.27亩,其中永久占地261.67亩,临时占地129.60亩。
本工程施工占地较多,施工过程会造成地表植被,地貌等的改变,施工期所有临时占地,施工结束后应及时进行场地清理,清除建筑垃圾及各种杂物后,进行覆地整治,恢复土地的原有功能。
拟建工程施工中应采取以下措施:①合理安排线路临时占地的宽度;②采取对农田表层土壤的保护措施及时恢复表土、保护土壤结构和肥力;③及时恢复农业植被、维持良好的绿地环境。④该项目拟采取对管道局部和水厂内绿化的方式对生态破坏进行补偿。
通过类比分析,以上措施对保护生态环境是可行的。

6.2营运期环保措施的可行性分析
6.2.1 污水治理措施可行性分析
本项目的废水主要为水厂员工的生活污水,采用地埋式污水处理装置进行处理。地埋式污水处理属于成熟工艺。该设备特点:
1、采用先进CASS法(厌氧+好氧)处理工艺(SBR工艺的改进型)
2、 污泥产量少/无需污泥处理设备
3、 有机污染物去除率高/出水水质稳定/抗冲击负荷能力强
4、 脱氮除磷/出水可入天然水体
5、 埋于地下/不占地
6、 专门用于小流量污水处理
7、 运行费用低(每吨处理成本仅为0.45-0.5元)
8、 投资成本低(比传统工艺节约30%以上)
9、 安装简易/管理方便
10、 采用生物膜过滤技术,出水效果更好
    净化效果:
CODcr去除率>85%
BOD5去除率>90%
该污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
污水处理由二级池子组成,一级为钢筋混凝土结构,埋深较大,另一组为钢结构,埋深较浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物,它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨,能带来锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达12年以上。
污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池,它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料,它具有实际比表面积大,微生物挂膜、脱膜方便,在同样有机负荷条件下,比其它填料对有机物的去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少。此外,生物接触氧化池所产生瀚污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此,污水经TWZ系列污水处理设备后所产生的污泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。
WSZ-AO系列污水处理设备除了采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫、消音器等),还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料,使设备运行时的噪音低于50分贝,减轻了对周围环境的影响。
该污水设备配有土壤脱臭设施。其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于士壤所含的水份中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。
    WSZ-AO系列污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月季度的维护和保养。
该设备能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水,采用玻璃钢结构,具有质轻、耐腐蚀、抗老化性等优良特性,使用寿命长达50年以上,全套装置施工简单,操作容易,所有机械设备均为自动化控制,全部装置设备置于地表以下。
    由于地埋式污水处理属于成熟工艺,建设单位在采购时应选择经辽阳市环保产业协会认真的资质单位完成。
以上污水处理措施是可行的。   
6.2.2 噪声治理措施可行性分析
噪声的来源主要有送水泵房内的泵类及其电机设备产生的噪音,其中主要为送水泵房内的水泵电机产生的噪音。噪声源通过采取消声器,减震措施,以及通过给配水泵房门窗设置双层门窗,将配水泵房水泵设为半地下式,并在泵房周围进行绿化以减少噪音,再经距离衰减,这些措施均为企业常用措施,经治理后,预测厂界噪声可达标,不会影响到居民点声环境质量。因此,该厂噪声治理措施可行。
6.2.3 固废治理措施可行性分析
项目固废主要是生活垃圾及食堂厨余、净水系统产生的污泥等固体废物均属一般固废,均可定期由环卫部门外运至垃圾填埋场统一处理。
化验室固废包括:固态化学品,残余或过期的固态化学品、化学试剂、药物;化学试剂容器;实验过程中的废酸液、废碱液及残渣、滤渣等;实验室污水处理装置产生的污泥等,属于危险废物,必须按要求采用特定容器进行收集,其容器应有标识,集中收集后送资质单位处理。

6.2.4氯气及加氯间安全措施
净水厂氯气泄漏事故是最大的潜在污染源,净水厂投氯点设在清水池前,投氯量为2mg/L。氯气具有刺激性,有毒,如氯气泄漏到空气中对人和生物都有危害性,能伤害人的呼吸器官,严重时造成肺部窒息而死。按国家《工业企业设计卫生标准》(TJ—3679)规定,车间内氯气的最高允许浓度为1mg/ m3。所以在净水厂设计中必须采取必要的安全防护措施,以防止氯气扩散到空气中造成危害。
为防止氯气扩散到空气中造成危害,本工程中采取如下防范措施:
(1)加氯设备采用全真空加氯机,该加氯机可使厂区内加氯管道呈真空状态,一旦加氯管道发生损坏时氯气不会泄漏到空气中,同时加氯设备自动关闭。
(2)在氯库和加氯间内设置排风扇以排除氯库和加氯间内可能漏出的少量氯气。
(3)在氯库和加氯间内设有氯气报警仪和一套氯气吸收装置,当室内氯气含量超过1mg/ m3时氯气报警仪自动报警并自动启动氯气吸收装置,将含有氯气的空气吸入氯气吸收装置的中和塔内,使氯气和中和塔内的碱液产生中和反应,生成NaCl和H2O,从而达到防止氯气泄漏到室外的目的。
(4)在加氯间值班室内设有氧气呼吸器及防护用具,供在发生漏氯事故时操作人员排除故障时使用。在氯库外配备抢救器材和有效防护用具。
(5)加氯操作人员必须经过严格和特殊训练,熟悉安全用氯知识和详细操作液氯钢瓶程序才能上岗,防止误操作而造成用氯事故。要采取一切措施防止跑、冒、滴、漏。非直接操作人员不得入内。定期检查设备,保证设备的良好使用。
综上所述,本项目在施工及运行中虽然存在一些污染环境的因素,但通过适当处理或采取一系列的防范措施后,不会构成对周围环境的影响。
6.2.5输水管道对周围环境影响分析
根据输水管道走向,沿途大部分为现状水田及耕地等,同时沿农田敷设的管道在施工后进行还耕,且采用管道输水,几乎无渗漏,不会造成土壤的盐碱化。但是在特殊条件下也会对周围环境产生一些不利影响,因输水管道为有压供水,当管道出事故时,可能局部跑水,特别是公路、铁路、重要交叉部位以及重要设施所在地,应严格注意,防止出现事故,一旦出现事故要及时抢修。

环保投资:合计980万元。


七、评价主要结论
拟建项目符合国家产业政策,项目采取全面、有效的环保措施,符合清洁生产要求,项目运营后产生污染物达标排放,污染物排放总量满足总量控制要求,厂址选择合理,因此在严格落实各项环境保护措施的前提下,从环境保护角度出发,该项目可行。
如公众对本项目有意见或建议,请在本报告书公示10日内与丹东市环境科学研究院联系。
联系电话:  0419-3792630
Email:lyshjbhkxyjyxzrgs@163.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2025-5-16 14:53 , Processed in 0.059459 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表