[交流] 关于2台变压器,1台运行的问题

[复制链接]
发表于 2009-3-11 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请问如果现有2台变压器,目前只运行1台,那么以后2台运行时工频电场、工频磁场、无线电干扰值如何预测呢?
超标肯定应该不会,但是如何表述才好呢?》
还请各位专家不吝指教。谢谢。
发表于 2009-3-12 08:49 | 显示全部楼层
我感觉用2台运行的(容量相当)的做类比
发表于 2009-3-12 11:18 | 显示全部楼层
变电站的电磁环境影响目前一般采用类比预测的方法(终期,2台主变同时运行),但要注意类比条件,如:类比站的主变容量一致(可大于预测站的容量),布置形式(户内、户外)一致、外环境状况(城市、乡村)一致等等
 楼主| 发表于 2009-3-12 18:28 | 显示全部楼层
目前情况是,我对已有的这一台的监测数据(工频电场、磁场)比
我手头上有的类比资料的值要大
发表于 2009-3-14 00:36 | 显示全部楼层
采用类比的方法,描述要用专业语言即可
发表于 2009-3-17 11:24 | 显示全部楼层
类比法  没别的办法! 目前几台工作就评价几台
等扩容或者改造 建设单位还是需要再进行环评的
发表于 2009-3-25 16:20 | 显示全部楼层
看你本期工程投运后正常运行是1台还是2台,然后找个变电站类比一下就行了
发表于 2009-4-8 20:06 | 显示全部楼层
对于变电站,目前主要就是采取类比法,工频电磁场和无线电干扰基本没法理论计算。你找个主变、电抗器、布置方式、占地规模、出线规模、地理位置相似的变电站做类比就行。
2台还是1台变压器牵涉较重要的问题其实是厂界噪声,往往1台达标,2台厂界就不达标。