如果变电站200米范围敏感点很多,应该是选几个有代表性的进行现状监测就可以了,不需要全部监测,那么代表性德敏感点一般都怎么选取?
发表于 2012-6-11 21:34 | 显示全部楼层
你的评价范围是多少?200是不是太远了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-12 08:22 | 显示全部楼层
那得看多大电压变电站,在什么位置,周围环境,都要综合考虑的。如果在人群聚居区,你考虑的重点可能就不是技术问题了,而是公众参与,即使是报告表,变电站的公众参与也是个重要问题,所以代表性的敏感点要结合公众参与来选
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-12 09:02 | 显示全部楼层
楼上正解,主要是看电压等级规模、敏感程度,如果位置比较敏感,最好是都监测到,公众参与也要囊括所有敏感点,然后图纸也要画好,明确距离各敏感点的相对位置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-12 10:43 | 显示全部楼层
我的意思是现状监测点位的布置,例200米内有10个居民点或20个居民点,哪现状需要监测几个点?判断依据是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-12 10:49 | 显示全部楼层
(1)工频电场、磁场的评价范围:以变电站站址为中心的半径50m 范围内区域。
  (2)无线电干扰评价范围:变电站外距离围墙2000m 或距离最近带电构架2000m 内区域。
  (3)厂界噪声评价范围:厂界围墙外1m,环境噪声为厂界围墙外200m(100m-特别情况) 范围内。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-12 10:53 | 显示全部楼层
鹤无声 发表于 2012-6-12 10:49
(1)工频电场、磁场的评价范围:以变电站站址为中心的半径50m 范围内区域。
  (2)无线电干扰评价范围 ...

鹤版还是没理解我的意思,例50米范围有10个居民点,那现状监测需要监测几个?依据是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-12 10:57 | 显示全部楼层
环境影响评价技术导则输变电工程

测量点位包括电磁环境敏感目标和站址。

——敏感目标或环境保护目标的布点方法以定点测量为主;新建站址的布点方法以围墙四周均匀布点测量为主,如站址附近无其他电磁环境干扰源,则布点可简化,视情况在围墙四周布点或仅在站址中心布点监测即可。

——测量点位附近如有其他影响测量结果的源强存在时应说明其存在情况并分析其对测量结果的影响。

——变电站或换流站改扩建工程如有工程竣工环境保护验收资料则布点可简化,仅在扩建端补充测点即可;若运行后尚未进行工程竣工环境保护验收,则应以围墙四周均匀布点测量为主并在高压侧或距带电构架较近的围墙外侧以及间隔改扩建工程出线端适当增加测量点位。

——给出测量布点图。

——测量点位的数量要求:如线路工程同一环境要素涉及较多的电磁环境保护目标时,可依据保护目标的规模、地形、行政区域、与工程的距离等因素选择位于评价范围内的具有代表性的典型环境保护目标。电磁环境影响评价工作等级为一级时,对典型环境保护目标均应进行现状测量;电磁环境影响评价工作等级为二级时,应根据涉及到的电磁环境保护目标的数量选择有代表性的典型环境保护目标进行现状测量。对于居民区类别的环境保护目标,可只选择与工程的距离最小的未拆迁的民房进行测量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-12 11:25 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-12 14:16 | 显示全部楼层
怎么其他人回答你没有送,不公平
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-12 15:38 | 显示全部楼层
其他人都名花有主了,就你还在单身{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-12 22:01 | 显示全部楼层
鹤无声 发表于 2012-6-12 10:57
环境影响评价技术导则输变电工程

测量点位包括电磁环境敏感目标和站址。

该导则不是还没正式发布么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-12 22:03 | 显示全部楼层
是没有发布,我只是供他参考,我说不清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-28 16:12 | 显示全部楼层
监测最近的一户就可以了
当然变电站的东南西北都有民房  那么最好每一次 你都要监测最近一户
但是 在罗立敏感点是要把所有的都立上去,比如 xx方向(以变电站为参考系)XXX村约多少户,多少人
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-28 19:55 | 显示全部楼层
好的。。。。。