[求助] 求解一2011年噪声真题。

[复制链接]
发表于 2012-6-23 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一组合隔声墙,墙体是120mm厚砌墙,墙体总面积9*4.5m,有200mm*100mm洞口,门窗都是隔声门窗,门的面积2.1*1.1m,2扇窗,每扇面积2*1m。砌墙、隔声门以及隔声窗的平均隔声量分别为41dB32 dB28 dB,此隔声墙整体隔声量是多少?(答案:30.5dB)
      本人计算结果:31.2dB(利用公式p448页组合间壁公式。)
      本人求解过程:(1)不考虑洞的影响,墙体平均隔声量计算得35.9dB;(2)再考虑孔洞的影响,孔洞量降低分贝约4.65dB,故整体隔声量31.2dB。
      求验证及指教。
发表于 2012-6-24 14:14 | 显示全部楼层
你好,我也做了此题,计算结果和你一样,自觉的没有什么问题。我今年也考噪声,希望可以一起学习,一起进步,联系方式QQ453338252,。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-24 14:44 | 显示全部楼层
http://chengongpeixun.taobao.com

注册环保历年真题解析,有需要的请购买!我们也是花了大量的力气编写出来,编者都是通过考试的高手!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-25 08:40 | 显示全部楼层
答案不一定就是对的,计算没错,你应改是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 23:52 | 显示全部楼层
谁说是30.5,把ABCD四个选项写出来,C项是不是31.2啊