[环评公示] 丰城曲江110千伏输变电工程

[复制链接]
发表于 2012-6-27 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zuocishi 于 2012-6-27 11:34 编辑

  丰城市曲江工业园最大负荷为 39.1MW,主要由110kV河西变(2×31.5MVA)、尚庄变(2×20MVA)供电。根据园区招商引资及企业发展情况,预计2012、2015年园区最大供电负荷将分别达到45.2MW、57.1MW。由于现有河西变、尚庄变供电负荷已达60MW、23MW,已无法满足该工业园区新增供电要求。新建曲江110kV变电站,可提高丰城曲江工业园电网供电能力,缓解河西变和尚庄变的供电压力,进一步优化电网结构,提高区域供电可靠性,工程建设十分必要。工程可行性研究报告设计单位为赣西电力勘察设计院,工程环境影响评价工作由江西诚达工程咨询监理有限公司承担。根据《环境影响评价公众参与暂行办法》,现将工程概况、工程可能对环境造成的影响,征求公众意见和建议。
   建设项目概况:
   1.工程概况
   丰城曲江110kV输变电工程建设地点位于江西省丰城市曲江镇,工程由110kV户外变电站及其配套110kV输电线路工程组成,详见表1。
1 工程组成及规模
项 目内 容规  模
丰城曲江110kV输变电工程新建变电站主变压器本期1×50MVA,远期3×50MVA;110kV:出线本期2回,远期4回;35kV出线本期4回,远期6回;10kV出线本期8回,远期24回;10kV无功补偿:本期1×(4.8+3.6)MVar,远期3×(4.8+3.6)MVar
线路220kV王舍变接入曲江变,全线同杆双回路架设,长2×3.45km,导线LGJ-300/25,杆塔34基
线路曲折系数为1.4,全线地形比例:丘陵55%、河网泥沼10%、平地35%。
   2.工程可能对环境造成的影响:
   
施工期可能的环境影响因子有:水土流失、植被破坏、土地占用、施工噪声、施工扬尘、施工废污水及施工固体废弃物等。运行期的环境影响因子有:少量生活污水、工频电磁场及无线电干扰。
  征求公众意见的范围:
   变电站及输电线路周围相关团体、个人及专家等。
   公众查阅报告的方式和期限:
   可通过电话、传真、电子邮件、信函等方式索取补充信息;查阅相关报告表及索引补充信息的时间为即日起10个工作日内。
  征求公众意见的主要事项如下:
   (1)如果本工程建成后能满足国家环保标准,您是否支持本工程的建设,并阐述理由。
   (2)
您对本工程可能对周边环境造成的环境影响的意见。
   (3)您对本工程建设环境保护方面的建议。
   如有上述方面的意见和建议,可在十个工作日内通过以下方式联系和反映:
   建设单位:赣西供电公司    环评单位:江西诚达工程咨询监理有限公司
   联系人:
主任            联系人:左工
   联系电话:0790-6251930   联系电话:0791-88641584