Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2022年环境影响评价师辅导
发布环保竣工验收公示|发布环评公示
建设项目环评费用在线计算|收费标准
环评师招聘与应聘| 行业信息|预评审会
2024年环评工程师备考全程指导|报名时间汇总
2024年环评师考试交流|资料下载
2024年环境影响评价工程师考试培训!
低价环评考试用书教材|环评图书免运费
考前培训|继续教育
发布企业环境信息公开|发布应急预案公示
查看: 3945|回复: 20
收起左侧

[完成] 报告表处女作,望各位高手多多指教。新手有礼了!

[复制链接]
发表于 2012-7-7 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 奥迪 于 2012-7-9 14:07 编辑

此表过期,谢谢各位!谢谢!

爱好者论坛提醒各位参与评审的会员与专家:为了保障评审项目上传者的合法权益,请注意保密相关信息,严禁将下载的报告外泄(如上传到其他网站或论坛等),由此带来的不利影响与后果由外泄者承担。详情


该贴已经同步到 jingshiu07的微博

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2012-7-7 11:51 | 显示全部楼层
排版比较乱,内容的话相对于第一次做的人来说分析的还比较到位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-7 15:05 | 显示全部楼层
下载不下来……{:soso_e127:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-7 15:26 | 显示全部楼层
.................不发表意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-7 18:01 | 显示全部楼层
同是写第一个表的人,表示不发表意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-7 19:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 348623349 于 2012-7-7 22:50 编辑

1、第三个标题,产业政策的符合性分析,应当结合国家发改委2011第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)进行具体分析,虽然在结论中提到了,但是现在应该采用2011版本而不是2005年的了。另外项目立项文件也是产业政策相符合性的一个支撑文件,原则上应该写上去;
2、选址规划符合性应结合设计条件通知书、建设用地规划许可证加以分析;
3、环境现状分析可以引用建设项目区域最近的常规监测数据,噪声监测可以在厂界四周安排监测,这样的结果比较有说服力。
4、危险废物的相关内容是一个重点,首先需要落实危废的暂存措施,做好暂存场所的防雨、防渗、防漏措施,其次处理应交由有资质单位统一处理,严格遵守《危险废物转移联单管理办法》,落实处理措施了应在环保局备案;
5、排版和文字编辑存在一定问题,如11页评价标准,应该另起一页;文字方面大气现状监测指标SO2、NO2、PM10、TSP,前三个的指标的数字,都应该是下标;类似问题不一一列出了。
6、省份不同,要求不一,所提建议不胜冒昧,谨供参考。总体来说写的挺好的了,我第一次写报告表那会儿,丢三落四的,离这差远了。
7、以后再传报告的话,可以略去评价单位、建设单位等信息,用XX代替就好了。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
eia-ecology + 3 很热心!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-7 21:42 | 显示全部楼层
"1、环境空气质量
评价区域内SO2、NO2、PM10、TSP、浓度值均达到《环境空气质量标准》 (GB3095-1996)二级标准,大气环境质量状况良好。"

TSP后多了个顿号。浓度值应按小时均值、日均、年均做说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-7 21:45 | 显示全部楼层
“表4  环境质量标准”中缺TSP的值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-7 21:55 | 显示全部楼层
水污染物浓度单位表4写的是mg/l, 表5中写的是mg/L。文中两个不一致,其中一个写法不正确吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-7 21:58 | 显示全部楼层
上面那个问题文中多次出现。第19页同时出现了两种写法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-7 22:10 | 显示全部楼层
21页:“汽车维修间垃圾:汽车维修过程中产生的废油和油抹布,水处理产生油泥均属危险性固体废物,项目需集中收集送专门的危险性废物处理场所进行焚烧处理。”
23页:危险固废0排放。
23页:运营期大气污染物包含厨房油烟、汽车尾气、粉尘。
23页:固体废物
------------------------------------------------------------------------------------------
这几条有些矛盾。这个专门的危险性废物处理场所是项目内的还是委外呢?如果是项目内的,那就有焚烧废气和焚烧残渣,23页却未列出。如果委外,那就似乎不能称之为0排放。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-7 22:17 | 显示全部楼层


第二三两列的写法应统一一下。时段和污染源一会儿之间是冒号,一会儿分在了两列上,有些混乱。其它几个表也有类似问题。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-7 22:46 | 显示全部楼层
福建高科环保研究院有限公司 这资质不是停用一年吗?你怎么还在用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-7 22:48 | 显示全部楼层
VCM158 发表于 2012-7-7 22:10
21页:“汽车维修间垃圾:汽车维修过程中产生的废油和油抹布,水处理产生油泥均属危险性固体废物,项目需集 ...

危险废物都是联系有专门处理资质的单位处理,一般是不允许自行处理的,其暂存、运输、处理都有严格规定,如果是委托处理的话,可以按照0排放来写,这个问题不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-7 23:49 | 显示全部楼层
恭喜进入可叹可悲可怜的环评行业
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-3-29 03:04 , Processed in 0.079452 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表