[交流] 讨论一个问题:无组织排放(强制通风系统)有没有排放速率的要求!

[复制链接]
发表于 2009-4-23 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 请各位说说你们的看法或者有没有什么确凿的证据
头像被屏蔽
发表于 2009-4-23 13:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-23 14:23 | 显示全部楼层
根据GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的规定,“新污染源的无组织排放应从严控制,一般情况下不应有无组织排放存在,无法避免的无组织排放应达到表2规定的标准值。"
发表于 2009-4-23 14:24 | 显示全部楼层
我同意楼上的说法
发表于 2009-4-23 15:54 | 显示全部楼层
要是强制通风了,那么无组织是不是就变成了有组织排放了?!是不是应该预测通风口处的浓度,按有组织排放来对待呢?
发表于 2009-4-24 11:23 | 显示全部楼层
强制通风是没错,但是如果通风只是通过排气口排放,没有管道,那能算有组织?
根据新导则里的大气环境防护距离的计算工具里,计算无组织防护距离时里面有个污染物排放率,你们可看看去
发表于 2009-4-25 22:50 | 显示全部楼层
无组织排放在排放标准上应没有排放速率限制要求