各位,现在遇到项目,想向同道中人请教一下:
    现在遇到个项目,里面有个问题,就是中央空调的冷却塔,冷却塔需要冷却水,涉及到一个间接冷却水,就有了一个含热废水的问题。
    业主想这个废水直接排放到纳污水体,我就觉得这样排不行,要建一个冷却水池,冷却到常温以后或回用或排放,但是我没有相关的东西支撑我这个结论。
   所以请问各位,这个项目的含热废水应该怎么处理,怎么去说服业主(其实先是自己啦)!
发表于 2009-4-28 17:13 | 显示全部楼层
冷却塔的冷却水不是循环使用吗?
这个我不太懂,但是听说这个好像是循环使用的,只是不要补充新水。。。
发表于 2009-4-28 21:06 | 显示全部楼层
个人认为含热废水如果没有除盐要求的话,作为清净下水是可以直排到纳污水体的,理由来自《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1所作的规定——“人为所造成的环境水温的变化应限制在周平均最大温升<1℃”,如果你能证明该中央空调的含热废水对纳污水体的周平均温升贡献小于1℃,那你的排污行为就是合理的。