[交流] 地下室项目噪声预测问题

[复制链接]
发表于 2012-7-31 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金币
希望各位高手指点为谢!
    地下室一个餐饮项目,厂界如何确定?噪声如何分析厂界是否达标?噪声主要来自油烟净化器风机和水泵(因为在地下室,废水通过水泵抽至化粪池)!

发表于 2012-7-31 17:14 | 显示全部楼层
你的油烟净化器和水泵在什么位置?地下还是地面?厂界应该是建筑边界,餐饮旁边有什么,如果是独幢,噪声经墙体隔声后应该达标的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-3 16:41 | 显示全部楼层
xylzz102 发表于 2012-7-31 17:14
你的油烟净化器和水泵在什么位置?地下还是地面?厂界应该是建筑边界,餐饮旁边有什么,如果是独幢,噪声经 ...

都在地下,周边没有敏感目标
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-4 12:12 | 显示全部楼层
先是噪声源,然后分析降噪措施,在地下的话也可以按照室内噪声来计算,围墙隔声应该就能降下来,最多再与背景噪声叠加..小于噪声排放标准 就厂界达标了