[完成] 做的第二个房地产的报告书,请大家指导一下

  [复制链接]
发表于 2009-5-26 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 bspy 于 2009-6-14 21:14 编辑

这是做的第二个报告书了,感觉就是套第一个的模板做,有些新的东西还是不懂。
有几个地方麻烦大家重点指导一下
1,新大气导则判定级别那块是模仿网上的一个报告书写的,不知行不行
2,地下车库排气口有两个和居民楼紧挨着,不知可不可以,要不要和设计单位探讨一下。
3,项目旁边100处有个燃气公司的销售服务点,在区外影响分析这块要不要提一下风险之类的,有没有模版可以参考的。
麻烦各位前辈了!!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1金币 +25 收起 理由
bspy + 25 多谢提供

查看全部评分

发表于 2009-5-26 08:32 | 显示全部楼层
好可惜没能看到报告书,第三点是要提的,要做一个外环境影响分析。
发表于 2009-5-26 08:38 | 显示全部楼层
大致看了一下,提几点建议,个人看法仅供参考
1、第二页的(10)《建设项目环境保护管理条例》1998年11月。应该是《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部发,2008年10月)
2、第二页的1.2.3里面应该还有《环境影响评价技术导则―声环境》(HJ/T2.4-95)国家环境保护总局 1995.11;和《环境影响评价技术导则―非污染生态影响》(HJ/T19-1997)国家环境保护总局1995.11。
3、1.3.1里面建设项目环境保护分类管理名录已经改《建设项目环境影响评价分类管理名录》
4、20页中“居民用气量为0.27~0.29m3/p.d,”这个数据是不是有点大,我们这一般是用0.17m3/p.d
5、地下车库排气口有两个和居民楼紧挨着,这样的应该要上很多措施吧,容易被投诉
6、挨着燃气站我觉得应该做风险的

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +50 收起 理由
鹤无声 + 3 + 50 热心解答问题

查看全部评分

发表于 2009-5-26 10:21 | 显示全部楼层
1、第二页的(10)《建设项目环境保护管理条例》1998年11月。应该是《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部发,2008年10月)
2、第二页的1.2.3里面应该还有《环境影响评价技术导则―声环境》(HJ/T2.4-95)国家环境保护总局 1995.11;和《环境影响评价技术导则―非污染生态影响》(HJ/T19-1997)国家环境保护总局1995.1
上面的这2条意见有点看不懂

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +40 收起 理由
鹤无声 + 1 + 40 热心解答问题

查看全部评分

发表于 2009-5-26 11:19 | 显示全部楼层
呜呜~还没有阅读权限
 楼主| 发表于 2009-5-26 12:09 | 显示全部楼层
3# leilei529117
多谢前辈指点,今天和设计单位联系,他们说他们通过增大风包体积使出口风速只有3m/s左右,这样排风口的噪声就和周围环境差不多,没什么影响了,大家认为可行吗?
外环境这个燃气销售点,前辈有没有模板可以参考的,我查到的都是一些燃气站自身的风险评价,感觉没必要写那么详细吧。
发表于 2009-5-26 12:23 | 显示全部楼层
4# zongke
我的意思是说应该用建设项目环境评价分类管理名录,建设项目环境保护分类管理名录去年开始不是不用了吗?
发表于 2009-5-26 12:24 | 显示全部楼层
4# zongke
难道不应该添加声导则和非污染生态的导则吗?
发表于 2009-5-26 12:57 | 显示全部楼层
1.p2页中的“主要废弃污染物为地下车库排放的NO2”不够准确,汽车尾气是混合物,不是单纯的一种物质;
2.P3的环境空气评价范围“场界外延150m”是根据什么定的?
3.P7的表1.5-1中的“环境影响因素”的内容填的有问题,什么叫影响因素呢?还有,那不叫“使用期”
4.P9的1.71中“南侧为”,为什么,是不是丢了?
5.P10的评价时段写的有问题,建议楼主参考一下别人写的报告。1.9可以去掉
6.小区内的社区服务有什么,如果有卫生所一类的,需要考虑医疗垃圾的处理;污染防治措施要具体针对性的提出,太泛泛了不合适
7.小区污水处理池站建在什么地方,与周围建筑的位置关系,大小、工艺等均应说明
8.垃圾收集站的位置,与周围建筑的相对位置关系
9.小区地下车库的排气口位置设置、数量、采取的具体措施是什么等
10.公众调查章节不太好,参考下别人写的。公众参与调查表都没有,凭什么让人相信你写的东西是真的呢

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +90 收起 理由
鹤无声 + 5 + 90 热心解答问题

查看全部评分

发表于 2009-5-26 16:02 | 显示全部楼层
呵呵,我也还没有阅读权限哦,努力呵呵
发表于 2009-5-27 22:55 | 显示全部楼层
看了一下,提几个问题。
1、大气评价等级问题,房地产项目本身并无污染源,车库汽车尾气之类的也为间歇排放的,不是连续源,因此这样确定评价等级是否合适,可以讨论一下。可以看看风影的博客,这样说还是蛮有理的。http://blog.sina.com.cn/s/blog_5ef1909c0100ciz6.html
2、评价范围,施工期噪声仅为场界外1m是不合适的,施工噪声评价范围起码应该有200m,而且一般情况下200m都是超标的。后面施工噪声对敏感点的影响,敏感点执行的是2类标准,不是GBl2523—90中限值,应予注意。
3、运营期生活污水问题,如接入污水厂的话,应明确接入点及污水处理厂收纳范围的图。
4、总量控制,项目并没有集中排放源,如何控制居民燃气废气中污染物的总量,因此报告书中居民燃烧废气污染物总量控制不合适。
5、公众调查仅调查30份是否合适也是应考虑的问题。应附建设单位对公众意见的反馈情况说明。
6、补充项目的规划合理性、选址合理性、政策相符性分析。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +50 收起 理由
鹤无声 + 3 + 50 热心解答问题

查看全部评分

发表于 2009-5-28 13:06 | 显示全部楼层
呵呵,我可以阅读了

3.我觉得要分析一下风险问题
发表于 2009-5-31 15:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 松岛乌隆子 于 2009-5-31 15:10 编辑

11# maxpayne_x3
看过风影关于大气新导则的BLOG了,房地产项目的大气评价等级按他写的那不是不需要定级了?
旧导则房地产的可以写三级从简,但是新导则没看到说可以这么做,只有1、2、3级,那我们应该如何写好些呢?
因为我也正在写一个房地产的书,所以请专家多指教
发表于 2009-5-31 15:12 | 显示全部楼层
9# tao
同意tao关于大气评价范围的意见,导则中写大气评价范围至少是直径或边长为5km的范围
发表于 2009-6-1 16:50 | 显示全部楼层
不是不需要定级,是直接定为三级,还有旧导则虽然有三级从简的说法,但是三级从简细看导则可以知道,是需要经过政府部门同意的,不是自己可以随意从简的