[求助] 房地产生活污水 无管网 附近无河流 只有池塘

  [复制链接]
发表于 2012-8-14 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金币
现在有个房地产项目,项目区无管网,有规划的污水厂。现在是前期自建污水处理设施,进行处理,后期纳入污水厂。现在的疑问是处理后污水排向何处?
1、附近没有河流,有一条大河在3公里之外,自建管网貌似不太实际。
2、不知道是否可以排入池塘,池塘是用来灌溉的,那是不是执行灌溉的标准?但是污水量有点大,1500t/d,池塘估计能容纳10000t,这样的方案可行吗?
3、一部分中水回用,一部分排入池塘,这个方案是否可行?
4、如果是排入池塘,需要对池塘进行现状监测吗?
5、您的建议是什么?
6、感谢您的建议和回复。



该贴已经同步到 krx8023的微博

发表于 2012-8-14 22:31 | 显示全部楼层
1,若排入河流,需考虑处理工艺能否达到一级标准,3公里管网的铺设费用多少(后期这个管网是否能够被利用),3公里外河流的水质如何预测,水文资料是否齐全?
2, 用来灌溉的话,污水排入池塘不一定要执行灌溉水标准,但要确保污水排入池塘后,池塘水能满足灌溉水标准,也要进行水质预测。
3.若一部分回用,一部分排入池塘的话,要考虑污水处理工艺(工艺出水能达到回用的要求),确定回用率和回用场所是关键,要寻求最经济的回用率。
4.若排入池塘,肯定要现状监测,不然怎么评价排入池塘的污水对池塘造成影响。
5.我的建议是考虑一部分回用,一部分排入池塘
希望我的解答对你有帮助

评分

参与人数 2威望 +1 金币 +8 收起 理由
zhuxianpi + 1 + 5 热心解答问题
krx8023 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-15 09:22 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,项目到河流没有天然排污沟么?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-15 10:04 | 显示全部楼层
上中水处理设施 ,一部分回用,不能完全利用中水外排至附近沟渠,,3000m也应该没有问题吧要对地表水进行预测啊 需要对地表水进行现状监测,排至鱼塘,不现实吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-15 10:07 | 显示全部楼层
chenqiaona 发表于 2012-8-15 09:22
弱弱的问一句,项目到河流没有天然排污沟么?

木有发现什么引入河流的天然排污沟
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-15 10:13 | 显示全部楼层
497829765 发表于 2012-8-15 10:04
上中水处理设施 ,一部分回用,不能完全利用中水外排至附近沟渠,,3000m也应该没有问题吧要对地表水进行预 ...

主要是附近没有沟渠引入3000米外的大河
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-15 10:45 | 显示全部楼层
池塘能不能容纳每天1500t的水? 灌溉能不能 用到这么多的水,特别是要考虑到雨季

如果是排入河流 要处理达1级标准 建3km管道。。。。  技术经济上 似乎 不是很 合理。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-15 11:09 | 显示全部楼层
liyue617 发表于 2012-8-15 10:45
池塘能不能容纳每天1500t的水? 灌溉能不能 用到这么多的水,特别是要考虑到雨季

如果是排入河流 要处理 ...

那您认为有没有什么好解决的办法?如果是建管网引入1.8公里处的排水沟,排水沟最终到大河流。不知是否可行~
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-15 11:22 | 显示全部楼层

灌溉用的这个池塘离你多远?不能说池塘容量是多少,首先他不是空的,其次灌溉是有季节性的,而污水基本是连续都有的,非灌溉期怎么办?。

你后来说的排入1.8km的大沟,还是可行的,但是监测就麻烦了,得弄清这个大沟是什么功能的水体,这个沟和大河都得监测。

中水回用是很好的,商业房地产基本已经强制要求中水回用了,但是居住的好像还没有强制规定,这个你得跟业主沟通,中水回用设施和管道也是要花钱的,业主会不会同意还是个问题。

直排大河其实是最简单暴力的解决方法了。





评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
krx8023 + 3 谢谢应助

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-15 14:39 | 显示全部楼层
直接处理达到一级标准后随便排。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-15 15:03 | 显示全部楼层
短期内这问题比较麻烦,像一楼说的那样处理后可以用池塘暂存污水;后期必须排入污水管网,感觉房地产自己建3公里排污沟真心不实际...还有一点两期处理指标,构筑物要求肯定不一致需要再考虑!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-15 17:22 | 显示全部楼层
enshicqs 发表于 2012-8-15 14:39
直接处理达到一级标准后随便排。

您这个太暴力太直接了~哈哈
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-15 17:33 | 显示全部楼层
还真没有什么好办法,我觉的最可行的是排到1.8千米的大沟再流到河,具体叫建设单位跟环保局沟通看具体怎么做好,把所有的方案跟业主说,叫他做决定,毕竟是他出钱...

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
krx8023 + 2 多谢提供

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-15 17:39 | 显示全部楼层
如果仅是生活污水产生量就1500t/d,那你这个项目大概需要入住7000人才行,有这么大的规模吗?
回用+排入池塘的方案我个人感觉不可行,因为:(1)在污水量如此大的情况下,池塘容积明显小了;(2)土地不需要经常灌溉的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-15 17:52 | 显示全部楼层
zhangl 发表于 2012-8-15 11:22
灌溉用的这个池塘离你多远?不能说池塘容量是多少,首先他不是空的,其次灌溉是有季节性的,而污水基本是 ...

您的意思是排入池塘是不可行的?
回复