[求助] 天燃气锅炉烟囱高度确定问题

[复制链接]
发表于 2012-8-17 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个关于天然气锅炉的问题。住宅小区拟采用10t天然气锅炉采暖,住宅楼最高为11层,单层高度按2.8m计算,最高为30.8m,烟囱高度是否应按《锅炉大气污染物排放标准》里,高于周边最高建筑物3m,选为34m还是选为40m还是只需不低于8m即可?在线等高手解惑。


该贴已经同步到 wkmm7的微博
 楼主| 发表于 2012-8-17 11:38 | 显示全部楼层
各位过路的阿公阿嬷,帮帮忙啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 12:01 | 显示全部楼层
燃气锅炉标准要求不低于8m,从标准中可以看出高于周边最高建筑物3m,是针对燃煤锅炉的,个人觉得不低于8m就可以,当然 标准说按照报告书的要求来定,你可以做个预测吧,根据预测结果来定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-22 11:25 | 显示全部楼层
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)关于燃气锅炉规定:
“4.6.2 燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,但不得低于8m。”
也就是说这个高度由环评单位确定,但在8m以上即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-25 11:17 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-16 08:59 | 显示全部楼层
学习了,嘻嘻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-16 11:03 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报