[求助] 锅炉烟囱达不到35米,环保局要求写整改方案

[复制链接]
发表于 2009-6-9 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚上好!锅炉烟囱达不到35米,环保局要求写整改方案,请教有经验的同仁帮忙下。
发表于 2009-6-9 20:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 bspy 于 2009-6-9 22:42 编辑

两种方法,一种将锅炉烟囱加高到35m以上,另一种,按照标准减半的要求上治理措施。
 楼主| 发表于 2009-6-9 20:18 | 显示全部楼层
2# bspy
是燃煤的,哦,有没具体点的,你们很专业,我不行,谢谢!
发表于 2009-6-9 20:40 | 显示全部楼层
bspy正解
发表于 2009-6-9 22:45 | 显示全部楼层
2# bspy  
是燃煤的,哦,有没具体点的,你们很专业,我不行,谢谢!
cxfnhya 发表于 2009-6-9 20:18

他说达不到35m,我说的第一种方法,就是你把高度加高到符合要求的35m,这个方法总是可以的吧。
第二种方法,在《锅炉污染物排放标准》中,另外有说明,说烟囱高度达不到要求时,按标准减半执行,也就是你35m高烟囱执行烟尘200mg/m3、二氧化硫900mg/m3,若不到35m,则执行烟尘100mg/m3、二氧化硫450mg/m3,你按这个要求上治理措施也行的。
发表于 2009-6-10 00:04 | 显示全部楼层
第三种办法(理论上),将燃煤锅炉改为燃气、轻柴油或煤油,烟囱高度只要不低于8米即可。
发表于 2009-6-10 09:00 | 显示全部楼层
两种方法,一种将锅炉烟囱加高到35m以上,另一种,按照标准减半的要求上治理措施。bspy 发表于 2009-6-9 20:14

另一种,按照标准减半的要求上治理措施——内插法算出再严格50%
发表于 2009-6-10 09:02 | 显示全部楼层
同意7楼的观点
发表于 2009-6-10 12:04 | 显示全部楼层
楼上两位回去仔细再看看标准,再来说需不需要采用内插法。
发表于 2009-7-7 14:42 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-7 16:57 | 显示全部楼层
按照标准,只有2楼说的办法,要不就达到35m,要不就排放达到标准的一半。
发表于 2009-7-7 16:57 | 显示全部楼层
按照标准,只有2楼说的办法,要不就达到35m,要不就排放达到标准的一半。
发表于 2009-7-7 18:31 | 显示全部楼层
如果排气筒高度达不到标准,其排放速率应按(排气筒标准值/排气筒实际值)的平方与标准排放速率乘积所得为允许排放速率,至于排放浓度只要达标即可.
发表于 2009-7-10 09:18 | 显示全部楼层
按照标准,只有2楼说的办法,要不就达到35m,要不就排放达到标准的一半。
发表于 2011-8-12 11:25 | 显示全部楼层
最佳整改方案:将传统燃油炉灶改为商用电磁炉灶,是当今年代的绿色环保厨房,环保又节省开支,比烧柴油省50%,比烧液化气省48%,不需要装烟囱了,可以省掉好几千块烟囱费用,100%达到环保要求的,现在好多工厂和事业单位都要改为用商用电磁炉灶了。如果不明白请联系我(手机:13631726194;QQ:1090443437),愿意和你合作整改方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-2 02:22 , Processed in 0.119654 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表