衡量风环境状况的评价标准
风环境的主要感受对象是人,如何评价风环境优劣,国内外建筑规范对城市环境的舒适风速和危险风速都没有一个统一标准。国内外研究人员为此作了大量的现场测试、调查统计和风洞试验。在同时考虑平均风速和脉动风速的情况下,提出行人的舒适感与风速之间较为具体的关系。根据文献,对于离地1.75 米左右的行人高度高度处,平均时间为10 分钟至1 小时的平均风速V,行人舒适感与V 的关系为:
调查统计显示:在建筑物周围行人区,若平均风速V>5m/s的出现频率小于10%,行人不会有什么抱怨;频率在10%~20%之间,抱怨将增多;频率大于20%,则应采取补救措施以减小风速。另外,行人在风速分布不均区域活动时,若在小于2m的距离内平均风速变化达70%,即从低风速区突然进入高风速区,人对风的适应能力将大减。所以,人在某位置是否安全、是否舒适,取决于该位置风速的大小及周围风速分布。
示例:
室外人员活动区域的风速分析
地面1.75m高处的水平面截面这个高度是人们经常活动和最能感知到的范围,即所谓的“人区”,这也是建筑所在区域微气候很重要的区域。对于该区域中人员经常活动的地点,风速应该低于5 m/s,以免对人员行动造成不便,或者对人体舒适感觉形成不良的影响。从CFD流场模拟的结果来看,1.75米处地面风速绝大部分均在5m/s以下,在建筑拐角风速在5.0~5.5m/s区间,速比最大小于2.75,但区域范围很小。风洞结果表明,**附近行人高度风环境最大速比为2.25。由于**建设位于城市建设中心区,周围建筑较多,常年地面平均风速较低,从计算机模拟预测及风洞实验分析来看,其建设对周围风环境和行人高度风环境影响较小,但****每年偶有部分时段的大风天气,此时风速一般达到5~10m/s甚至以上,而速比Ri一般不随来流风速而变,因此当出现大风天气条件时,**附近地面风速可能达到10~20m/s或更高,使人感觉到很不舒适,行动受严重影响甚至不能忍受。为了防止在极端条件下出现瞬时危险风,可以考虑在部分地方种植高大乔木,以减小风速。
局部风环境影响分析
从立面速度矢量图来看,**楼和**楼背面均会出现气流低压区,下洗范围主要为**楼及**建筑南面的空地和**以南的裙楼部分。如果在此区域布局排污口将出现下洗现象,形成污染物累积,不利于污染物的扩散。由于**盛行北风和南风,**楼顶的通风条件要好于**,因此建议**建筑排污口设置于**楼顶部。
在**楼和**建筑筑南部空地和**楼与**建筑之间的空地会产生一定的涡旋流动,但是其尺度和流速很小,尺度在十多米到几十米范围之间,流速均在3m/s以下,不会形成不好的微气候。通过利用空地进行立体式绿化,种植高大树木,可有效地减少风涡的形成。 |
-
|