      最近做一个加油站的项目,加油站周边有两个酒店,距离居民区约110米。三级站,4个15立方米的储罐,汽油。
   关于安全防护距离,用这个公式计算:
RS)=CS[NEe]1/3
式中:
RS)-伤害半径,m
CS)-爆炸实验常数,m.J-1/3,取作0.03,0.06,0.15,0.40
Ee-爆炸总能量,等于燃烧热乘以易燃限度内的蒸气质量,J
N-爆炸发生率,即冲击(压力)波产生的能量占Ee的百分数。
NNc×Nm
式中:
Nc-因燃料浓度不断增加而产生的能量损失比例,常取30%
Nm-燃烧发生率,常取33%
爆炸总能量该怎么求?
算出的安全防护距离是CS是取0.15还是0.4的时候?
大气卫生防护距离算出来 是50米,那这个卫生防护距离里酒店应该算是一个敏感目标吗?还是说居民区110米,项目满足卫生防护距离的要求的?
发表于 2013-1-16 11:16 | 显示全部楼层
酒店当然算,有居住的人群
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-27 14:43 | 显示全部楼层
还要算这个吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-1 10:29 | 显示全部楼层
加油站是不是可以只考虑大气防护距离,卫生防护距离最小是50m,市区中那么多的加油站,有几个能满足卫生防护距离的要求。