发表于 2012-9-6 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这边一个厂中山体下面出现渗透液,下雨流量就增加,源头比较难找。山上和山下都是厂区,但渗透点旁边是外排水沟。一般情况下这种问题怎么解决?谢谢。
发表于 2012-10-20 16:18 | 显示全部楼层
不知道 没遇到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-31 06:56 | 显示全部楼层
这是好事儿啊,平白无故多一水源。从下雨时增大来看不象自来水管网破漏,估计是山泉等地下水源,由于自然或者认为原因造成原有正常流向改变(如由于地下水下游区域的地下工程封堵了地下水正常流向),可向当地水文地质部门查询当地水文地质普查资料,通过厂址区域地下水分布情况来判断。建议的解决办法:旁边就是排水沟可建收集池,直接将渗水引入排水沟,也可收集后根据其水质情况作为厂区绿化、卫生用水。