情景:有一容积10000m3、规格(m×m)Φ27.5´17.82的苯储罐自中部整体断裂,外部设有高2.2m的防火堤,防火堤面积16150平方米,计算蒸发量。
疑问:根据质量蒸发公式核算出蒸发量。液池面积包括苯罐面积和以外的面积加起来核算液池半径算出来蒸发量M1。但是预测要根据高度分别预测苯罐和苯罐外的部分。根据苯罐面积核算液池半径算出来蒸发量M2,根据苯罐面积和以外的面积核算出蒸发量M3,M1≠M2+M3怎么理解啊 怎么会不一样么
 楼主| 发表于 2012-9-7 11:03 | 显示全部楼层
根据苯罐面积以外的面积核算出蒸发量M3
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-7 11:07 | 显示全部楼层
搞复杂了吧,没必要如此,简化考虑按围堤内面积计算蒸发量就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-7 12:50 | 显示全部楼层
qxhj2008 发表于 2012-9-7 11:07
搞复杂了吧,没必要如此,简化考虑按围堤内面积计算蒸发量就行

开始是这么考虑的 可是专家咨询会又提出高度不同,预测的结果会有差异 还是要改的 但是分开算蒸发量又不一样 郁闷了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-7 13:14 | 显示全部楼层
确实存在这个问题,静待专家指导!