[求助] 关于格林柯尔系制冷剂的风险评价问题

[复制链接]
发表于 2012-10-29 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个冷库项目,业主使用格林柯尔系制冷剂,根据我在网上查到的相关资料,格林柯尔R411C作为R22的替代品,具有节能环保的优点,低毒(UnderwTiteIB实验室测试结果为5AASHRAE测试结果为1A),不具备可燃和爆炸性,对臭氧层的破坏潜值低于国际标准,全球变暖潜值(GWP)(相对于CO2)仅为1560,2003年天津市环保局推荐为国家环保实用技术,1999年湖北省定为唯一CFC替代制冷剂,网上完全没有格林柯尔系制冷剂泄漏的相关资料,总工要求我补充制冷剂泄漏风险。。有人知道相关资料么?跪求。
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:22 | 显示全部楼层
15个查看一个回复都没有。。。元芳,你怎么看。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-29 16:54 | 显示全部楼层
43个查看一个回复都没有。。大神何在。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-31 11:16 | 显示全部楼层
http://elec.wanfangdata.com.cn/q ... jydq9906/990622.htm
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-2 10:46 | 显示全部楼层
格子衫 发表于 2012-10-31 11:16
http://elec.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.articles/jydqkj/jydq99/jydq9906/990622.htm

我是要风险评价。。就是泄漏风险之类的。。。会不会有危害。。这个技术指标我查到了的,。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-24 15:59 | 显示全部楼层
MissionX。 发表于 2012-11-2 10:46
我是要风险评价。。就是泄漏风险之类的。。。会不会有危害。。这个技术指标我查到了的,。。。

臭氧具有强氧化能力,对眼睛结膜和整个呼吸道有直接刺激作用。吸入后引起咳嗽、咯痰、胸部紧束感,高浓度吸入引起肺水肿,长期接触可引起支气管炎,强支气管炎,甚至并发肺硬化。臭氧与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应,甚至引起燃烧。受热,接触明火、高热或受至磨擦震动、撞击时可发生爆炸。
为避免风险事故,尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染,建设单位应树立并强化环境风险意识,在现有安全管理的基础上增加对环境风险的防范措施,并使这些措施在实际工作中得到落实。制定严格的操作制度,要求操作人员严格遵守操作规程和相应法规。
措施其实也没出来,不完善,仅供参考。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-27 10:49 | 显示全部楼层
蚂蚁先生 发表于 2012-11-24 15:59
臭氧具有强氧化能力,对眼睛结膜和整个呼吸道有直接刺激作用。吸入后引起咳嗽、咯痰、胸部紧束感,高浓度 ...

报告已经批了,感谢回复。根据环保局意见,格林柯尔系制冷剂为湖北省强制推荐替代品,在报告中说明情况就行了,不用进行风险评价。
项目采用格林柯尔R411C产品作为制冷剂。根据“2003年国家重点环境保护实用技术”2003-A-002号文件以及原国家环境保护总局局函《关于发布<消耗臭氧层物质(ODS)替代品推荐目录(修订)>的公告》(环函【2007185号),格林柯尔R411CR502的推荐替代品,为不含CFC的节能、环保近共沸混合制冷剂。海南、湖北两省于2006年开始强制使用格林柯尔系制冷剂作为氟利昂制冷剂的替代品。
其主要性能指标见下表。
10  格林柯尔R411C制冷剂主要性能指标一览表
制冷剂
分子量
标准沸点℃
臭氧消耗潜值
全球变暖潜值
可燃性及毒性
R411C
83.5
-42.6
0.037ODP
1560GWP
不燃,无毒
注:GWP为相对于CO2

格林柯尔R411C制冷剂相比R502制冷剂,具有如下优点:
1、能源资源利用率高:在同等条件下,一般比原制冷剂节能15% - 25%.在各温度范围内都有显著的节能效果;
2、污染物削减率高:CFC削减率达l00%
3、温室效应系数低:全球变暖潜值(GWP)相对于CO21560,其绝对值接近于00.032);
4、毒性水平较低。UnderwTiteIB实验室测试结果为5AASHRAE测试结果为1A
5、与矿物油及烷基苯类润滑油兼容,与线圈绝缘层材料兼容,与200级聚酯亚胺/聚酰胺酰胺亚胺复合漆包铜圆线萃取物小于0.086%(标准要求<0.25%);
6、制冷剂发生泄漏后,由于R411C制冷剂无异味、低毒(容许浓度为1000ppm),对大气臭氧层破坏小,且不具备爆炸性和燃烧性,因此,项目制冷剂泄漏环境风险很小,但可能局部地区浓度过高导致部分人员中毒事故发生,或可能因群众不知情造成恐慌,引发社会环境风险。因此,建设单位不仅应加强管理,防止泄漏发生,并加强宣传,提高公众知情度,防治大量泄漏时造成恐慌引发群体事件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-20 10:43 | 显示全部楼层
请问一下,你这个项目业主有提供冷库的设计方案么?可不可以发给我参考参考呢?我的邮箱是:1758248006@qq.com,非常感谢!