[求助] 户式壁挂炉燃天然气量如何确定?

[复制链接]
发表于 2009-8-10 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,户式壁挂炉燃天然气量如何确定?采用暖气片那种。能否提供取暖面积为1m2的天然气耗量?期待答复。
发表于 2009-8-10 19:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-11 08:44 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢您的答复!不过我有点疑问:因为每户的取暖面积大小不同,如果统计每户每年的燃气量是不是不够准确,能不能按照每平米取暖面积来给出燃气量?
发表于 2009-8-11 08:55 | 显示全部楼层
期待专家解答
发表于 2009-8-11 09:03 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢您的答复!不过我有点疑问:因为每户的取暖面积大小不同,如果统计每户每年的燃气量是不是不够准确,能不能按照每平米取暖面积来给出燃气量?
lchlily 发表于 2009-8-11 08:44

这个具体不知道,回答你的是一个北京房地产报告里的,我又不是北京的
也没有必要按照面积,房地产项目都有详细规划,他们里面一般有具体指标,拿过来用就可以,不必太计较,规划他们有自己的算法,也有可能是按照户均,或者是一种统计结果
发表于 2009-8-11 09:09 | 显示全部楼层
按照每平米住宅所需热负荷55-65W计,现在的建筑保温性好,可取的低点,再用计算出来的热负荷与所用天然气的热值计算所需天然气的量,就OK了
发表于 2009-8-11 09:19 | 显示全部楼层
户式壁挂炉本身就为了可操作,方便而设计的,天然气的使用量和每户的使用频率、保温条件、要温度高低等方面密切相关,同样面积的建筑提前年任期用量可能差好几倍,去计算这个量本身没有意义。但如果确实需要计算,可以根据当地室内温度的要求,按平均温差计算。我们这个地区按照每月每平方米需要16000kcal计算,折合成天然气大概需要2立方米,100平方米建筑面积每月需要200立方米天然气。这只是一个估算值。如果要计算
整个小区的提日期使用量,可直接找天然气公司,看接入设计量多大,这个量业只有参考价值。
 楼主| 发表于 2009-8-11 10:28 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大家!
发表于 2009-12-2 10:55 | 显示全部楼层
最近做的房地产项目也用到天然气壁挂炉,第一次接触,学习啦!
发表于 2011-10-12 08:24 | 显示全部楼层
顺便学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-29 08:55 | 显示全部楼层
嘻嘻,学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-10 20:24 | 显示全部楼层
单位供暖面积耗气量Q计算:
Q=h•D•Q1/Hc×η=10×30×69/8400×0.9=2.2Nm3
式中:h—每天锅炉运行小时数12小时
D—30天/月
Q1—热负荷69Kcal/hm2
Hc—标准立方米天然气低发热值8400kcal/Nm3
H—燃气式壁挂炉效率90%
每平米每个月燃气2.2标m³。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 16:21 | 显示全部楼层
看了半天,没看懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-23 14:20 | 显示全部楼层
期待专家解答
回复 支持 反对

使用道具 举报