[交流] 医院污水量计算的问题

[复制链接]
发表于 2009-8-13 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么《医院污水处理设计规范》和《医院污水处理技术指南》中对现有医院污水量计算时,无实测值时的参考值相差那么多?该听谁的?

规范
指南
大型医院
650-800
400-600
中型医院
500-600
300-400
小型医院
350-400
250-300

单位:L/床·d
 楼主| 发表于 2009-8-13 14:02 | 显示全部楼层
。。。。。。决定了还是按指南来吧。。。。。。
发表于 2009-8-13 15:11 | 显示全部楼层
如果环保局肯批的话  按大点的量计算比较好,给自己,给医院都有个松动的空间。 取值上下限就根据当地的用水情况来定吧!
发表于 2009-8-28 14:16 | 显示全部楼层
按指南来吧。指南是环保部发过文的。
发表于 2009-8-28 19:02 | 显示全部楼层
我也比较纳闷, 还有变化系数究竟怎么对应用啊 比如说算出来日废水量是200方,如果考虑日变话系数2.5,是不是要求建设500方/d的处理规模啊,是不是太大了,如果是时变化系数呢,有怎么考虑呢
发表于 2009-8-29 10:36 | 显示全部楼层
我处理的办法是直接取大值,不考虑变化系数了。否则投资太大了。
发表于 2009-8-29 15:19 | 显示全部楼层
六楼注意不错!
发表于 2009-8-30 22:27 | 显示全部楼层
这两个都是正规的文件,按大的保险一些。
不过我也很想知道为什么这两个文件上的数据差这么多呢。
发表于 2009-11-11 21:52 | 显示全部楼层
LZ这个里面说的指南里的数据是针对现有医院没有监测数据的情况,对于新建医院应该参照《全国民用建筑工程设计技术规范》(建质[2003]4号)来估算无水量,再者,现有医院废水最好实测