[完成] 请专家审阅 矿用纯水报告表

[复制链接]
发表于 2009-8-22 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 bspy 于 2009-8-30 10:08 编辑

不知道在评审会板块怎么发帖
点发帖老是说没有权限在此板块发帖
也不知道要达到多少权限才可以。真是郁闷
所以请版主和各专家及经验丰富的前辈多修改修改

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1金币 +15 收起 理由
bspy + 15 多谢提供

查看全部评分

发表于 2009-8-22 21:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 bspy 于 2009-8-22 21:38 编辑

那是因为你在上个月中下旬时在评审会板块灌水,给你禁止了相关权限,现已恢复。
你可以用道具卡直接将此贴转移到评审会板块。
发表于 2009-8-22 21:55 | 显示全部楼层
大家积极发帖的话,我们支持你们送审本子,我现帮你转到评审会版块
发表于 2009-8-23 03:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 envir 于 2009-8-23 03:17 编辑

看了一下,感觉报告编制过于简单,问题不少:
1、p3,生产过程中清洗用水量为60t/a,项目清洗废水产生量为72t/a,好像水量不平衡吧?
2、p4,“与本项目有关的原有污染情况”,项目“租用原有空厂房”,应交代原厂房的用途,以便判断是否还有遗留环保问题。
3、p8-9,“环境质量状况”表述不清,一是项目位于龙湖镇王口村,**环境保护监测站城区环境空气质量引用至农村地区不合适;二是环境空气质量评价应采用年均值二级标准,而非日均值二级标准;三是地表水环境质量评价应引用最近可能受影响的河流监测数据,报告中看不出到底是那条河,也不知道是否存在排水通道;四是项目所在区域地下水达标应提供相关依据;五是噪声监测只有昼间值,没有夜间值,不能确定声环境是否达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求,另外农村区域噪声采用2类标准评价值得商榷;六是“所以本项目无环境保护目标”的说法过于武断,最多只能说无敏感目标,建议取消。
4、p11,建议补充污水综合利用和排放的相关标准,固体废物的排放和处置标准语焉不详,应予明确。
5、p12-p15,认为项目没有施工期不妥,设备安装生产前都属于施工期,应该有相关环境影响分析。另外报告中所谓的“电除碜”提法不科学,实际上本项目采用“电渗析”工艺脱盐提纯,根据该工艺的特点,提纯水集中在中间淡化室,而靠近阴阳电极的两个隔室中的阴阳离子则因不断浓缩,浓度会不断增加,在阳极侧实际形成酸性废水,在阴极侧实际形成高盐废水,该浓缩液处置,报告提出由厂方出售给复合肥生产厂家合理利用(p18),有点轻描淡写,对于本项目这样一个生产废水产生的关键点,建议作详细分析。
6、p13,清洗废水产生总量(48t/a)与p3中所说的清洗废水产生量不匹配(72t/a)。“项目所用深井水来源于项目南侧的王家垴村,故不考虑抽水水泵的噪声影响”的说法不妥,只要与项目有关的影响因子均应该考虑。
7、p16,《城市污水再生利用 城市杂用水质》(GB/T 18920-2002)用于道路清扫和绿化的水质标准,BOD5为15-20mg/L,采用SBR生化塔肯废水处理至10mg/L以下意义不大,且处理工艺的选择也有点小题大作。既然厂区南侧有农田,这么小的源强和水量不如简单处理一下满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)灌溉农田更合适。
8、p16-17,噪声影响预测提到了东厂界和南厂界的两个“环境敏感点”,与p9中“无环境保护目标”的提法不能自圆其说。表13“厂界及各关心点噪声预测结果一览表”,生产车间在部分厂界噪声衰减到32-36分贝有违常规,需核实预测结果。报告中没有交代是否还有夜间生产的情况,噪声达标单以昼间标准进行评价缺乏说服力。
9、项目应该考虑从王家垴村取用深井水后对地下水资源的影响,以及对区域内其他原有取水户取水的影响。
10、建议项目补充一个简单的水平衡图。

评分

参与人数 1威望 +7 金币 +70 收起 理由
bspy + 7 + 70 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-8-23 20:10 | 显示全部楼层
同意楼上专家的意见,报告过于简单,存在的问题不少:
1、        作为纯水生产项目,应明确产品的用途和包装方式,并明确产品的质量要求。
2、        “项目周围无敏感点”表述方式不错,应明确到少范围内无敏感点。
3、        大气质量标准中摘录的居然无前面分析的二氧化硫和二氧化氮?
4、        遗漏总量控制相关内容(无要求也要明确)。
5、        工艺流程中的“多层过滤”是如何操作的?前面的设备只有一台板框压滤机啊。
6、        应明确产水率,并补充水平衡(如楼上专家所说,简单的水平衡就行)。
7、        “电除碜”应该是电渗析,且补充相关说明(包括产水率之类的数据),另外,该过程中还有浓水排放,整本报告都遗漏该废水。
8、        “项目主要污染物产生及预计排放情况”中的“排放浓度及排放量”应写具体的排放浓度和排放量,而不是写处理措施或者影响大小。
9、        在工程分析和“项目主要污染物产生及预计排放情况”就应该明确噪声的源强。
10、        环境影响分析中应重点分析影响的大小,而不是分析污染源强的计算方法,该部分内容,应该放到工程分析中去分析。
11、        “建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果”中的“防治措施”应描写具体的措施,“预期治理效果”应明确采取相应措施后的效果(如达到某个标准之类的),而不是简单的影响较小。
楼上专家指出的前后不一致的地方确实很多,如“给水:本项目总用水量为290t/a。其中200t为原料用水,来源收集的雨水和深井水; 生产过程中清洗用水量为60t/a,生活用水量为30t/a,用水由王口村提供,可满足用水需求。”这个给水就给人看不懂的感觉了,1)若是“雨水和深井水”比“王口村提供的水“质量好?既然这个质量好了,为啥清洗用水和生活用水不用这个呢?还舍近求远用别人的水?2)若是“雨水和深井水”比“王口村提供的水”质量差?那为啥要求更高的原料用水要用“雨水和深井水”呢(1天不到1吨水的用量,应该不会存在供应量不足的问题吧)?反正看不懂啊看不懂。
 楼主| 发表于 2009-8-23 22:11 | 显示全部楼层
多谢专家审阅。关于这个项目业主很固执,我问过电除碜是不是电渗析,业主说就是电除碜。电除碜我在百度上搜过,没有搜到任何相关信息。很是郁闷。
资料也搜集很少,找不到。只能凭着自己的理解来做。
会认真修改的。
多谢。
 楼主| 发表于 2009-8-23 22:22 | 显示全部楼层
对了,电除碜是“发改委备案”上的
工艺流程也是发改委备案上的。
发表于 2009-8-24 08:43 | 显示全部楼层
发改委的人有时候不懂,备错事常有的撒……
发表于 2017-3-3 08:23 | 显示全部楼层
您所在的用户组无法下载或查看附件:L