长寿街道工业走廊新市组团供气工程环境影响评价公示
1.工程概况
新市工业组团位于长寿区新市镇境内,拟建工程为长寿街道工业走廊新市组团供气工程,新建新市工业组团配气站一座和韶家坝阀室至新市工业组团配气站的输气管线一条,新市工业组团配气站选址位于新市工业组团,占地面积3425m2。输气管道拟从申倒线韶家坝阀室接入,路线大致为东南走向,沿工业组团区的防护绿地敷设至拟建的配气站。全线长度2.4km,设计规模10×104m3/d,沿途穿越规划道路2次、河流2次。
2.项目建设合理性
对这国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》,拟建项目属于“城市基础设施及房地产”行业中“城镇燃气工程”类,属于鼓励类行业,符合国家产业政策。拟建供气工程为长寿工业走廊新市组团的能源供给基础设施建设,符合工业园区的总体发展规划。
3. 营运期达标排放及污染治理措施
(1)废气:本管道输送气源来自申倒线,其H2S含量<20 mg/m3,在放空燃烧后主要污染物为SO2和NO2,由于使用的燃料属清洁能源,污染物量少。根据其他已建站运行情况分析,只要严格按国家标准进行集输站的设计、施工、验收,生产装置试压试漏达到工程质量的要求,采取密闭流程,定期检修,进行经常性的泄漏检测,在正常运行工况及可控排空燃烧工况下,排放的SO2废气对拟建工程及周边环境空气质量影响较小,环境可以接受。为了避免污水处理臭气对环境影响,本评价要求污水处理废气经专用排气管引至值班室屋顶排放,并对构筑物加盖,减轻其臭气对周围环境的影响。
(2)废水:生产过程中分离器产生的废水及设备检修废水回注不外排;生活污水在园区污水处理系统通过验收投入营运前达一级标准排放;园区污水处理系统通过验收投入营运后达三级标准排入园区市政污水管网进入污水处理厂处理。
(3)噪声:拟建配气站在正常运行情况下工艺设备噪声≤70dB,界外噪声可以达到Ⅲ类标准要求。在事故点火放空时,放空气流噪声约110dB,对距放空管较近范围内环境有不同程度的影响,但影响是短暂的,对站场周边农户等敏感保护目标影响较小。但为进一步减轻影响,建设方应尽量采购低噪声设备并采取相应消声、减振措施。瞬时气流噪声随气流量的大小而变化,因此可通过气流量的合理控制,尽量减缓对环境的不利影响。
(4) 固废:拟建工程产生的生活垃圾(0.73t/a)应定点堆放,委托当地环卫部门集中处理。检修废渣(38.4kg/a)设置防渗暂存池暂存,不定期送具有相关资质的单位处理。
4.风险事故影响
⑴泄漏风险影响
①管道破损不点火情况
在管道破损不点火情况下,H2S落地浓度值很小,随离源距离的增加在减小,基本低于阈限值,远远小于安全临界浓度值30mg/m3。在10m范围内能闻到明显的臭味,但对人畜不会造成中毒和其他不利影响。
有风稳定条件下,泄漏点下风向距离500m处H2S浓度能够达到《工业企业设计卫生标注》(TJ36-79){以下简称标准}中居住区大气中有害物质的最高容许浓度0.01mg/m3;小风稳定条件下,泄漏点下风向距离200m处H2S浓度能够达到标准中居住区大气中有害物质的最高容许浓度0.01mg/m3;静风稳定条件下,泄漏点下风向距离200m处H2S浓度能够达到标准中居住区大气中有害物质的最高容许浓度0.01mg/m3。
②井站放空管未点火
井站放空管未点火放空时,排放的H2S最大落地浓度值为0.002139mg/m3,出现距离151m。在评价范围内H2S浓度均能满足《工业企业设计卫生标注》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度0.01mg/m3,不会产生对人体造成损伤的影响。
预测结果表明:新市配气站放散管未点火放空的天然气经过15m放空管排放,稀释扩散后,天然气中的有毒物质H2S对周围环境影响不大。当发生泄露事故时,防患未然,应临时疏散井场周围1000m范围内居民,但是由于硫化氢扩散受地下气层和周边地形地貌及局部风场的影响,其泄漏及扩散浓度实际情况可能与预测结果存在较大差异。因此在事故发生后,确定人员撤离范围应以实测数据为准。
⑵火灾爆炸环境风险影响
未采取安全措施前,站场输气管道的火灾、爆炸危险性都为“中等”,采取安全措施后,站场和输气管道的火灾、爆炸危险度降为“较轻”。故可以认为拟建工程的火灾、爆炸危险度属于可接受范围,拟建工程采取的安全措施可有效降低火灾、爆炸的危险度。站场火灾、爆炸事故影响范围为:爆炸装置外围30.9m范围内,基本限于站场围墙内,且周边环境不敏感;输气管道火灾、爆炸事故影响范围为:管道两侧31.6m范围内,应加强对管道沿线靠近农户处管道的设计强度,必要时实施搬迁。
为减缓影响,采取如下措施:
根据(GB50183-2004)《石油天然气工程设计防火规范》7.3.1规定:“集输管道的线路设计应根据管道沿线居民户数及建(构)筑物密集程度采用相应的强度设计系数进行设计”“由控制管道与周围建筑物的距离改成按地区等级确定设计系数提高管强度,以达到安全的目的”。因此设计人员需谨慎设计在靠近民宅处的管线应增加钢管设计强度。
加强对沿线居民的宣传教育,当发生管道泄露事故时,须立即撤离;建设方应设禁戒线,防止因火种引发火灾及爆炸的伤害。
(3)应急预案
重庆市渝川燃气有限责任公司制定了项目的应急救援预案,包括:站场基本情况、组织机构及人员分工、应急联系方法、可能发生的事故及应急救援措施、安全通道人员疏散和撤离安排、应急处理程序等六大方面。应补充完善管线沿线居民在面对管线突发泄漏事故时的预防、自救、逃生预案。应向沿线居民发放“告居民通知书”,介绍工程目的、潜在风险、H2S毒性知识、预防办法、急救措施和逃生知识及路线,并进行有针对性的演练。
5.生态影响结论
拟建输气管道的生态影响主要体现在管道敷设过程中线路清理、管沟开挖及临时堆土对占地范围内的植被破坏、土壤结构破坏、农作物损失等,运营过程中的主要影响为管道泄露后对泄露点周边农作物、植被及水生生态的影响。施工期的各种不利影响可以通过施工前的预防、施工期的保护和施工结束后的恢复措施减轻不利影响,由于施工期短,管道沿线无自然保护区等生态敏感区,且管道深埋于地下,大部分地区都可以恢复原来的土地利用功能,影响有限;对于运营期的不利影响,建设方制定了详细的保护措施,同时重庆市渝川燃气有限责任公式制定有详细的事故应急预案,能有效控制和减免事故对生态环境的影响。
6.选址及选线合理性分析
配气站选址长寿工业走廊新市组团内,选址符合规划;从工业园区的详规图分析得出,拟建新市配气站位于园区的西部,从燃气供给辐射能量考虑,选址合理;该地块为园区规划的市政设施用地,符合园区用地规划;站场东侧为规划的工业用地,西北侧和西南侧有居民点,从配气站环境影响的角度分析,对周边居民点影响较小,配气站的选址合理。
线路沿线主要为农村地带和防护绿地,线路力求顺直、平缓,地貌主要为浅丘,所经之地10m范围内无农户;沿线无不良地质段。沿途主要为旱地和绿地,施工对农作物和植被造成的损失相对较小,沿线无重要文物及生态敏感区。管道建设得到当地政府各部门的支持。选线合理。
7.拟建配气站平面布置合理性分析
根据业主提供的站场平面布置图,站场大体分为工艺设备区、防空区和综合值班室等。工艺设备区位于站场南面,放空区位于站场东北面,综合值班室位于站场西北面,能起到有效管理的效果,同时又与工艺设备区和防空区留有一定的安全距离,减轻危害。站内交通网络直通各个区域,便于站场的管理、污水的清运等,场区设置的大门和应急门均位于园区的道路边,便于事故状态下站内人员的逃离。场区周边设置一定的绿化,美化环境同时起到一定的噪声、废气污染的防治效果。
8.清洁生产分析结论
该项目在生产工艺和设备、清洁能源、产品和污染物防治、环境管理等方面都具备清洁生产的特性,本工程达到国内先进水平。同时建议业主方贯彻循环经济和清洁生产理念,加强环境管理,选用先进的生产工艺和设备,从源头削减污染物的产生量和排放量,进一步提高清洁生产水平。
9.综合结论
工程建设符合国家及相关政策、法规,选址选线合理,用气符合重庆天然气用气规划和园区的发展需求,工程建设具有良好的经济效益和社会效益。建设方制定了突发事故的应急预案,但应完善场外居民自我救护、应急逃生的预案并进行必要的演练。从环境角度看,无制约工程建设的重大环境问题。建设方应确保开挖管沟后的生态恢复与水土保持,对靠近民居处的输气管线应增加钢管设计系数。从环境保护的角度评价,拟建工程在落实各项天然气输配工程规范、污染控制措施、风险防范措施和完善应急预案的前提下,本项目的实施是可行的。
10.征求公众意见范围、主要事项
征求范围:拟建项目周边的居民、企事业单位及各阶层公众。
建设单位名称和联系方式
建设单位名称:重庆市渝川燃气有限责任公司
地址:重庆市盘溪四支路48号
联系人:罗燕
联系电话:13908396935
环境影响评价机构的名称和联系方式
环评单位名称:重庆国咨环境影响评价有限公司;
地址:重庆市江北区五里店五简路2号重咨大厦1804室;  
联系人:汪章杰    邮箱:93400614@qq.com
联系电话:023-67769275
11.公众提出意见的具体方式
       公众可以在本公告发布后10个工作日内,以信函、传真、电子邮件或者其他便利的方式,向建设单位或者环境影响评价单位提交书面意见;环评单位已经完成环评报告简本,若有需要,可以通过以上联系方式向环评单位索取环评报告简本。
   
重庆市渝川燃气有限责任公司
                           2012年12月26日
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-6 00:26 , Processed in 0.080220 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表