[勘误] 关于《污水综合排放标准》中附录A中的问题

[复制链接]
发表于 2013-1-22 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:
      《污水综合排放标准》中附录A中写到:关于排放单位在同一排放口排放两种或者两种以上工业污水,且每种工业污水中同一污染物的排放标准又不同时,可采用如下方法计算混合排放时该污染物的最高允许排放浓度。
     谁能举个例子说明一下啊,我不理解,想想不出来是什么样子的情况。
QQ截图20130122092954.jpg
发表于 2013-1-22 11:13 | 显示全部楼层
路过,学习一下啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-22 22:24 | 显示全部楼层
就是算平均值噻
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-23 09:45 | 显示全部楼层
haoreal 发表于 2013-1-22 22:24
就是算平均值噻

能举个例子吗?比如说同一个厂区,电镀废水和喷漆车间产生的废水,COD总排口的浓度怎么算?如果不是电镀行业,这种工业废水也没有行业标准,那总排口的COD又怎么算?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-24 21:42 | 显示全部楼层
1 比如哈:A废水的COD标准是100,水量是500,B废水的标准是200,水量是600,排放标准就是100*500/(500+600)+200*600/(500+600)
2 任何废水都有排放标准,没有行业标准,就用综合排放标准