(1)中央空调冷凝水、循环冷却水
规定,1kW冷负荷每小时产生约0.4~0.8kg冷凝水,本次环评取0.6kg/h,根据本项目建筑设计资料,其冷负荷约为4118kW,因此,其冷凝水产生量约为2.471m3/h,按照每天使用8h,每年使用100d计算,则本项目空调冷凝水产生量约为19.766m3/d,约合1977m3/a;冷凝水来源为大气含水。 根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中规定,并结合本项目所在地区的气候状况,冷负荷为4118kW的中央空调,循环水量约为708m3/h,取暖期补水系数取1.2%,制冷期补水系数取1.0%,按照取暖、制冷期均为100d,每天工作8h进行计算,则本项目中央空调年补水量为12463m3;所补充水分以蒸汽形式散发在周围大气环境之中。 根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中规定,空调水系统(全空气系统)的单位水容量为0.40~0.55L/m2;本次环评取0.55L/m2,该中央空调安置在综合服务中心项目上,其建筑面积为33289.56m2,其空调系统水容量约为18m3;中央空调循环水每年制冷及取暖后各排放1次,因此,中央空调循环水年排放量约为36m3。 中央空调冷凝水和冷却循环水均属于清净下水,可以直接排入雨水管道。
|