[求助] 项目地下部分需挖深20米,而地勘中地下水埋深是11米,该如何进行地下水分析?

[复制链接]
发表于 2013-1-22 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
地勘报告中指出地下水埋深是11米,而建设项目为地下四层,挖掘深度在20米左右,这样的话,项目地下部分挖掘过程中就会有地下水涌出,像这样的项目该如何进行地下水环境影响分析,应该采取哪些地下水防治措施呀?请大家帮帮忙,谢谢啦!!{:soso_e100:}
发表于 2013-1-22 17:03 | 显示全部楼层
看地下水类型啊、富水程度什么的,是不是会导通地下含水层

地下水的问题比较专业,最好还是请教个水文地质方面的专家
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-29 16:50 | 显示全部楼层
以房地产项目为例,建设前需要进行地基挖槽,以进行地基处理。如果地下水位埋深较浅,势必存在排水的问题。水位浅而富水弱,很快排掉,而富水性强,则需要有一定排水能力的排水设施进行专门排水工作,使得水位降低至可以进行地基处理的水位。工程上排水水量大时,一般都设置有导水渠道,将排出的水导排出基坑中,经沉淀处理后进入市政污水管网或者直接排放。水质一般较好。可不用考虑。一般基坑开挖中排水的水量不是很大,而且不是长期的影响,随着施工期结束而结束,是可逆的影响。所以造成的地下水水位下降进而引发环境水文地质问题可能性较小。也可不用多考虑。如果真正遇到特殊的地质条件或者特殊的土体,当另当别论。仅供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-28 21:01 | 显示全部楼层
你提的问题应该在地下建筑设计阶段就应该考虑过了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-28 15:24 | 显示全部楼层
卖女孩的小火柴 发表于 2013-1-22 17:03
看地下水类型啊、富水程度什么的,是不是会导通地下含水层

地下水的问题比较专业,最好还是请教个水文地 ...

好的,我再查查,谢谢!!!{:soso_e121:}