[交流] 关于卫生防护距离的问题

  [复制链接]
发表于 2013-3-13 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 colleen 于 2013-3-13 17:29 编辑

以前的卫生防护距离标准要求距离居民区的距离,现在出的新标准中增加了学校和医院,

就拿《非金属矿物制品卫生防护距离第4部分:石墨碳素制品业》中叙述的,

QQ截图20130313172002.jpg

卫生防护距离应该是从生产装置到医院的边界(院界),而不是生产装置到医院中病房楼或者其他敏感建筑物的边界,这样理解对不对?
 楼主| 发表于 2013-3-13 17:30 | 显示全部楼层
好心人帮我转到  技术讨论区   谢谢   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-13 22:34 | 显示全部楼层
对!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-14 10:59 | 显示全部楼层
病人也要在病房楼以外区域活动的!没必要给业主打这种擦边球。到头来是资质担风险
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-14 11:07 | 显示全部楼层
有道理  还是应该按照边界来算比较合适
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-14 15:30 | 显示全部楼层
个人认为应该还是边界至边界啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-15 16:42 | 显示全部楼层
边界至边界啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-25 12:06 | 显示全部楼层
应该是医院的病房边界吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-26 10:46 | 显示全部楼层
我又凌乱了!!!!!!!!!到底是......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 17:00 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-8 17:14 | 显示全部楼层
卫生防护距离一般都是那种产生恶臭、SO2、烟尘的一些企业距离最近的环境保护目标的距离。  卫生防护距离以项目边界算起
安全防护距离那就是安全评级中的了! 一般都是厂区内易燃易爆物离厂区职工宿舍的距离以及离周边厂家的距离
安全防护距离一般都是针对防火等,卫生是针对对人的危害 的距离

大气防护距离以排放源中心点算起;



希望对你有用处。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-28 16:38 | 显示全部楼层
真心谢谢:(
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-2 18:33 | 显示全部楼层
六楼和七楼正解!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-12 14:46 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-20 11:12 | 显示全部楼层
卫生防护距离应该从项目边界算起,到敏感点边界
大气防护距离才是从污染源算起的