[求助] 关于厂房内设备噪声源强计算及对周边影响

  [复制链接]
发表于 2009-9-22 00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这在做关于冷轧带肋钢筋的生产项目,想计算生产车间内的噪声源强,现在只知道厂房内有五台冷拔机、五台弯箍机、五台矫直机,还有厂房的大小,和距厂界的距离,我想请教一下,这个要怎么考虑,谢谢
发表于 2009-9-22 07:11 | 显示全部楼层
知道了设备源强,可以作为室内声源进行考虑,考虑治理后削减。
发表于 2009-9-22 07:57 | 显示全部楼层
同意斑斑观点!噪声预测中声源是最难确定的。
首先要弄清每一台的声源,然后把每组的5台进行叠加,再按照厂房的结构等参数考虑衰减,算出到达在通风口、铁门等位置的噪声值,最后换算为室外生源。
ps:每一台声源值可以通过类比监测得到。
发表于 2009-9-22 08:07 | 显示全部楼层
车间内如果设备较多,也可以作为整体声源进行简化处理
发表于 2009-9-22 08:22 | 显示全部楼层
恩~确实!关键在于声源的取值能自圆其说,如根据某某厂监测数据
发表于 2009-9-22 08:33 | 显示全部楼层
采用整体声源进行预测,对机械设备较多的车间是很适用的.
发表于 2009-9-22 10:46 | 显示全部楼层
哦,原来可以这样,不错的想法,学习啦
 楼主| 发表于 2009-9-22 13:10 | 显示全部楼层
对不起我还想问一下,作为整体声源,那我想算到厂界的噪声,那衰减距离算多少呢
发表于 2009-9-22 13:59 | 显示全部楼层
这的跟你噪声源距厂界的距离确定了,如果太近的话,估计你只能一个一个计算了,然后再在厂界叠加了;如果距离较远那就可以把所有噪声源看成整体计算了。
发表于 2009-9-24 16:41 | 显示全部楼层
衰减距离为厂房到厂界啦
发表于 2010-7-16 10:21 | 显示全部楼层
新导则里面有这个计算模型的
发表于 2011-1-13 13:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-13 15:23 | 显示全部楼层
我认为 没法算 算了也算不准 没意义
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-31 10:57 | 显示全部楼层
应该是整体噪声源中心到厂界的距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-10 10:56 | 显示全部楼层
弱弱地问一下,车间综合噪声应该怎么算