[交流] 排气筒设置的合理性

[复制链接]
发表于 2009-9-27 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何判断排气筒个数、直径等的合理性?
发表于 2009-9-27 22:25 | 显示全部楼层
很多地方在实际审批环评过程中,要求企业尽量集中设计排气筒,也就是说个数越少越好,最好是只有一个,像污水全厂就只有一个排放口一样,但这个现实操作不一定合适
一定距离内的同类污染物的排气筒,污染物排放还是要等效的,多设几个也没太多意义
不管怎么说,排气筒个数少,环保部门监管比较容易,可批性更强

至于直径等参数,标准中也没明确规定,废气排放要求符合排放高度、排放浓度、排放速率等指标
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2009-9-27 20:51 | 显示全部楼层
排放速率是重点参考指标。
发表于 2009-9-27 21:07 | 显示全部楼层
我记得论坛上有人发了计算软件和几篇文献
LZ可以去找找
发表于 2009-9-27 22:28 | 显示全部楼层
能合并的合并,高度是越高越好,你预测占标率高于10%,那你升高烟尘那是相当的有效,哈哈
发表于 2009-9-27 22:33 | 显示全部楼层
另外经济性也是考虑的重要因素,在确保达标的基础上,应该有一个最经济的排气筒数量和高度方案。
 楼主| 发表于 2009-9-29 13:56 | 显示全部楼层
嗯 明白啦 谢谢各位哦