Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2022年环境影响评价师辅导
发布环保竣工验收公示|发布环评公示
建设项目环评费用在线计算|收费标准
环评师招聘与应聘| 行业信息|预评审会
2024年环评工程师备考全程指导|报名时间汇总
2024年环评师考试交流|资料下载
2024年环境影响评价工程师考试培训!
低价环评考试用书教材|环评图书免运费
考前培训|继续教育
发布企业环境信息公开|发布应急预案公示
查看: 1577|回复: 14
收起左侧

[求助] 关于噪声的计算问题。

  [复制链接]
发表于 2009-9-29 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个项目,在噪声这一块儿碰到一个问题。

项目东厂界紧挨着一家模具制造有限公司,这个公司正在施工期,正在盖办公楼。进行噪声预测时,东厂界的噪声该怎么办?项目施工期到明年的5月份。

这个东厂界的背景值是在不断变化的,当模具公司施工完毕,那个背景值该怎么办。
发表于 2009-9-29 10:31 | 显示全部楼层
这属于环境现状问题吧,现状就应该超标了,预测值叠加后也超标,说明超标的原因,应该写出针对磨具公司的整改措施吧!不知是否合适!
 楼主| 发表于 2009-9-29 16:08 | 显示全部楼层
模具公司不是我要做的项目,是我的项目东侧的一个正在建设中的公司
发表于 2009-9-29 16:48 | 显示全部楼层
找施工空闲时间进行监测,如中午休息期间和夜间。
发表于 2009-9-29 19:46 | 显示全部楼层
找施工空闲时间进行监测,如中午休息期间和夜间。
hhxxbb 发表于 2009-9-29 16:48



    我觉得这比较可行。
发表于 2009-9-29 20:39 | 显示全部楼层
1# yqann99


    现状监测要避开施工时段,监测背景噪声
发表于 2009-9-29 22:11 | 显示全部楼层
停止施工的时候监测,否则代表不了本底值
发表于 2009-10-11 09:21 | 显示全部楼层
对,这个只是暂时的,应该避开施工期间来监测。
发表于 2009-10-12 19:45 | 显示全部楼层
明      ~
发表于 2009-10-14 09:24 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-10-14 15:22 | 显示全部楼层
他对你的影响你可以不考虑 你对他的一个像也可以不考虑
发表于 2009-10-14 17:34 | 显示全部楼层
和监测单位说一下,监测是避开其施工期,只要当地背景值就行,这样可以规避好多问题
发表于 2009-10-14 17:54 | 显示全部楼层
即使你避开,但肯定还是收到一定的影响!也学还是会超标!!所以我觉得在编写的过程中实事求是,这是外界因素,我们能避免的已经避免,在编写过程中说明超标的原因即可,还要说明磨具厂的施工期期限。
发表于 2009-10-19 15:14 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2009-10-20 17:25 | 显示全部楼层
说明超标原因就行吧