发表于 2009-11-7 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 bspy 于 2009-11-20 08:18 编辑

最近写了一个烧结砖厂的报告,加了一个生态专项,因为以前没有写过生态方面的项目,而且关于页岩矿区的开采,建设方没有提供任何资料,就我们自己去看一下那个矿山,回来写,有很多地方写的心里很没底,希望大家给我看看,提点问题,小女子在这里先谢谢各位专家了!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
bspy + 20 多谢提供

查看全部评分

发表于 2009-11-7 19:22 | 显示全部楼层
问题搞大了,我们一般都是直接有供原料的,这里直接采矿啊
发表于 2009-11-9 11:09 | 显示全部楼层
感觉写得很详细,不错,有以下几个小问题:
1、缺少与城市总体规划等相关内容符合性说明;
2、缺少拟建工作厂区总平面布置图及其合理性分析;
3、冷却水可用于职工淋浴,估计不可以吧;
4、厂区内的生活污水等不处理直接用于生产,我觉得不太合理。
5、专项中,大气和生态都应该为影响评价。
6、矿山开采应涉及到炸药之类的东西吧,应添加风险内容及爆破带来的噪声影响分析。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +40 收起 理由
bspy + 3 + 40 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-9 11:40 | 显示全部楼层
烧结砖应该是免烧砖吧
这个属于环保型的,环评费较低
发表于 2009-11-9 14:16 | 显示全部楼层
楼上说的有些地方不对,页岩岩质疏松开采不需要爆破,直接用挖掘机即可。烧结砖不是免烧砖,隧道窑和干燥窑需要热量,一般燃料有煤,或者是页岩和煤矸石按比例参合后靠煤矸石热值供热,具体要做热平衡
发表于 2009-11-9 14:18 | 显示全部楼层
我刚做完一个1,2亿块页岩煤矸石烧结砖项目,已评审过,需要补充完善生态评价
发表于 2009-11-9 16:10 | 显示全部楼层
1、表2种原料用量后面的15000吨不要写,否则的话,原料量达到了30000吨/年。
2、工艺流程图中的污染源标注不规范。
3、水平衡图不平衡
4、能否作一个硫平衡表,关于二氧化硫产生量的描述方法不准确,表4中没有给烧失量。
其他的没看。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +20 收起 理由
bspy + 2 + 20 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-10 08:35 | 显示全部楼层
4# loveyoung


    烧结砖和免烧砖是不同的,从名字上就可以区别开。
 楼主| 发表于 2009-11-10 09:08 | 显示全部楼层
9# jxxyazj


    谢谢你,根据你的意见做了相关修改,麻烦你抽时间再帮忙看看,再提些问题。先说声:谢谢你,辛苦了!
发表于 2009-11-11 07:43 | 显示全部楼层
一般注意火工库的位置与距离还有对周边生态的影响
发表于 2009-11-12 00:46 | 显示全部楼层
行业类别:非金属矿物制品业C31,这个好象不对,应为砖瓦业
煤矸石的热量是多少,够不够用,不够的话要加煤的, 这个业主在建厂前一般都会进行配比试验
报告应附有关部门编写的水土保持报告
大气专题里的预测计算结果表没有标出污染物名称,看得费事

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +20 收起 理由
bspy + 2 + 20 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-18 15:55 | 显示全部楼层
我的权限也不够,不过也是刚做完1.2亿煤矸石烧结砖的项目,上个月批了
    开会重点还是硫的问题
    计算硫总量取值要实际情况,也就是需要原料元素分析表
    脱硫除尘设施的合理性分析
    理论上煤矸石自身的发热量是可以使炉内温度达到自燃温度的
    不过实际情况中使用的煤矸石量都是比配比高
发表于 2009-11-22 21:32 | 显示全部楼层
报告应附有关部门编写的水土保持报告
发表于 2010-7-26 16:26 | 显示全部楼层
看看···最近也正在做这个呢··谢啦
发表于 2010-7-27 09:10 | 显示全部楼层
1、缺少拟建工作厂区总平面布置图及其合理性分析;
2、冷却水可用于职工淋浴,估计不可以吧;
3、厂区内的生活污水等不处理直接用于生产,我觉得不太合理