[求助] 请问:水厂水泵噪声源强多大?

  [复制链接]
发表于 2009-11-10 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
水厂水泵噪声源强多大?
厂界隔离墙一般修多高啊?


做的是个表,
泵房从室内到室外,中间隔着一栋办公楼,从泵房到居民楼约30米
这种情况大约会衰减多少呢?
专家说要用衰减模式
给出对居民点的影响程度
我该怎么说呢?
谢谢各位指教了。。
发表于 2009-11-10 21:33 | 显示全部楼层
有没有先参考了坛子已有的水厂报告?
发表于 2009-11-11 08:50 | 显示全部楼层
办公楼有多高?一般都能达标吧?
 楼主| 发表于 2009-11-11 12:26 | 显示全部楼层

晕死,水厂报告里的看了的,没有。
一般都能达标?
这叫个什么说法啊。。
发表于 2009-11-11 13:42 | 显示全部楼层
计算下能否达标啊.泵类估计得90分贝以上的,然后通过距离衰减计算下厂界是否达标,就ok了
发表于 2009-11-24 11:53 | 显示全部楼层
有没有专门噪声源强的统计数据?
有的朋友们分享一下
非常感谢
发表于 2009-11-28 09:54 | 显示全部楼层
应该跟泵的型号、功率有关吧,一般在100db(A)左右吧,可以用EIAN估算,里面有个估算程序
发表于 2009-11-30 14:03 | 显示全部楼层
水泵噪声一般在80~95dB(A)
如果是地下或室内布设
至室外按40dB(A)考虑
发表于 2009-11-30 14:38 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-2 13:33 | 显示全部楼层
看看这个

庆元县自来水厂扩建工程环境影响报告表.rar

198.71 KB, 下载次数: 330, 下载积分: 金币 -15 个

发表于 2009-12-12 16:55 | 显示全部楼层
这个水泵一般都在房内吧,区看过一个水厂,人家的蹦都在专门的泵房里,有隔声门什么的,再考虑距离衰减一般不会超标
发表于 2009-12-13 21:25 | 显示全部楼层
90左右-墙体隔声-距离衰减-(或者其他消声措施)=达标  !
发表于 2009-12-13 22:09 | 显示全部楼层
专家的意思应该是除了预测厂界能否达标外,还应预测环境敏感点处的影响吧,你这个项目离居民点只有30m,挺近的。有时候我们做的,还要将贡献值与敏感点处的背景值叠加一下。
发表于 2010-6-25 17:28 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-3 16:25 | 显示全部楼层
95到100分贝之间