这是一个工业园污水处理厂的监测方案(见附件)。 污水处理厂简介:(内容和问题都比较多,见谅, ) 污水处理厂规模为3万t/d,主要接收工业废水(工业园主要行业有机械加工、机械制造、玩具、电子、医药、食品等)和生活废水,拟采用A/A/O微孔曝气氧化沟处理工艺,50%出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入南水河,50%出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后回用。 相关水体情况如下:受纳水体南水河全长约32km,流量受季节和南水水库的调节,丰水期流量为 75m3/s,枯水期最小流量为15m3/s,地表水划分为III 类水环境功能区,污水处理站排污水上游1km处有一水电站。水电站为橡胶坝,坝址以上集雨面积1485km2,平均坡降1.0‰,电站装机容量1950kw(3×650 kw),多年平均发电量732.15万千瓦/小时,年利用小时数3873.8h,设计水头2.2m,发电流量为121.5m3/s,正常蓄水位48.00m,多年平均流量为62.38m3/s。(按照水利部门对生态基流的要求,生态基流可以取多年平均流量的10%,故南水河生态基流选取为6.2 m3/s。) 北江,河宽200-400m,最高水位59.02m,最低水位48.4m,地表水划分为IV类水环境功能区;孟洲坝水电站建成后,其正常水位标高53.09m,河面变宽、水流变缓。径流年内分不急不均匀,汛期在4-9月间,平均总水量占全年总水量的73.3%,其是4-6月为最大,占49.9%,历年最枯月多在12月至1月,月平均流量仅为全年平均流量的3%左右。 请教如下: 1、
看了别人的报告,预测时,南水流量取了生态基流6.2 m3/s。就这个项目而言,南水河规模应该按那个流量:枯水期最小流量为15m3/s(中河)、多年平均流量为62.38m3/s(中河)、生态基流6.2 m3/s(小河)?涉及有水电站的河流时,预测过程还要特别注意什么呢? 2、
若地表水评价等级定为一级。《地面水环境导则》中要求,一级评价水质的调查时期为“若评价时间不够,至少应调本平水期和枯水期”,这个要求是指要对“平水期、枯水期”的水质都进行监测?还是可以只监测“枯水期”,再调查“平水期、枯水期”的水文水力参数? 3、
地表水监测断面设置是否合理?如不合理,请指教。 4、
地表水监测方案只要给出几个监测断面就行吗?取样垂线需要规定吗?像这个项目,南水河、北江河宽都超过50m,若按导则要求则要设置3条取样垂线;如果地表水评价等级为一级,导则要求:“一级评价,每个取样点的水样均应分析,不取混合样”,像这个项目每个监测段面有3条取样垂线,每条取样垂线上取2个取样点(水深>5m),按这个计算的话,则每个段面取6个样,若设6个段面,则有36个取样点,那监测费是“天文数字”。从看的报告书来看,也没这样的现状监测; 5、
大气监测因子的选择是否合理? 6、
噪声监测点会不会太少? |