[原创] 关于对"架空送点线路设计规范"最小距离的确认

[复制链接]
发表于 2010-1-5 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<110-500 kV架空送电线路设计技术规程>(DL/T5092-1999)l里表16.0.4-2(P16)中规定了送电线路边导线与建筑物之间的距离,不同电压等级应该不小于多少,对500kV来说,这个距离是8.5m,这表示,如果距离小于该值,则建筑物要拆迁,大于该值,可不拆迁。在这里,距离成了最关键的因素。但这个距离是什么距离,实际中有理解歧义,它可以是:
1、边导线在地面的投影与建筑的最近距离(地面距离)
2、边导线与建筑的直接斜线距离(空中距离)

什么是正确的理解?请哪位给个权威的解释!多谢
发表于 2010-1-5 19:45 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-5 22:10 | 显示全部楼层
边导线与建筑的直接斜线距离
发表于 2010-1-6 10:12 | 显示全部楼层
‘表16.0.4-2  边导线与建筑物之间的最小距离’应该这样理解:
1.条件是在最大计算风偏情况下
2.如果是底层建筑,也就是说建筑物高度比导线高度低,应该是净空距离
3.如果是多层建筑,就是说建筑物与导线高度相当,就是与边导线水平距离